 <description><![CDATA[楼主能发程序探讨吗 最近也在弄这个]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#2193987.html]]></link>
 <author><![CDATA[quinto173]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2021 02:28:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你应该先做个简单的程序，测试通讯是否成功。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1997518.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2018 02:26:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[socket昨天调通了，MODBUSTCP有人调过吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1997494.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2018 01:07:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼471165265于2018-09-01 00:23发表的&nbsp;&nbsp;:
到哪里下载socket软件
[/quote]
百度就有 你搜我软件的名字]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1997278.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 02:17:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[到哪里下载socket软件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1996959.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Aug 2018 16:23:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是 测试软件有问题还是WORKS3 设置有问提啊&nbsp;&nbsp; 我搞MODBUSTCP 一直没连上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1996410.html]]></link>
 <author><![CDATA[wow588]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 09:41:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼zmrs163于2018-08-18 08:56发表的&nbsp;&nbsp;:
所谓的SOCKET只不过是走以太网的无顺序协议罢了，只不过以太网传输层有TCP和UDP两个协议，选择不同的协议工作过程也不一样。UDP的话就是直接发数据，不管收不收到，速度比较快，网络开销小但是可能丢包，也有不少软件用UDP但是为了保证数据不丢在应用层进 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993875.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 02:08:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[所谓的SOCKET只不过是走以太网的无顺序协议罢了，只不过以太网传输层有TCP和UDP两个协议，选择不同的协议工作过程也不一样。UDP的话就是直接发数据，不管收不收到，速度比较快，网络开销小但是可能丢包，也有不少软件用UDP但是为了保证数据不丢在应用层进行类似于TCP的一套验证机制的。TCP的话就是需要先进行连接，SOCKET ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993465.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Aug 2018 00:56:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼枫落云端于2018-08-16 16:56发表的&nbsp;&nbsp;:
这个能搞懂的人不多
[/quote]

谢谢，确实对我有所帮助]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993393.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Aug 2018 09:25:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞定了，准备发文件上来大家讨论，但是选择文件后就卡住，然后浏览器奔溃， [s:28]&nbsp;&nbsp; 论坛管理在么这算BUG么]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993392.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Aug 2018 09:24:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自节点里设置的IP 是随便设一个网段里的就行么，传感器设备设置的IP是与5U连接时的IP]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993230.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Aug 2018 02:14:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼playps21018于2018-08-16 15:39发表的&nbsp;&nbsp;:
可以通了, PC端網路部份要修改一下 即可
[/quote]

请问您的连接是怎么设置的呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993221.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Aug 2018 01:47:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼tkggtdkjpl于2018-08-16 15:21发表的&nbsp;&nbsp;:
做过三菱内置以太网和智能相机socket通迅，
从你的载图上既没看到软件发给PLC数据也没看到有PLC发给软件的数据，不知道你想问什么。
[/quote]

SP.SOCSND 执行对连接1的数据发送，然后现在连接1一直是连接中发不过去。[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993219.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Aug 2018 01:41:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个能搞懂的人不多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993098.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 08:56:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以通了, PC端網路部份要修改一下 即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993068.html]]></link>
 <author><![CDATA[playps21018]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 07:39:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[做过三菱内置以太网和智能相机socket通迅，
从你的载图上既没看到软件发给PLC数据也没看到有PLC发给软件的数据，不知道你想问什么。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993057.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 07:21:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也正在研究...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1993050.html]]></link>
 <author><![CDATA[playps21018]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 07:12:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[更改了配置，还是没反应啊，有做过这块的前辈么。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1992988.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 02:22:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼枫落云端于2018-08-15 22:02发表的&nbsp;&nbsp;:
一看楼主的配置离成功还有好远！SOCKET通讯有很大讲究。只知三菱的列子程序是远远不够的。
[/quote]

老哥有完整点的案例么，求参考[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1992976.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 01:32:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一看楼主的配置离成功还有好远！SOCKET通讯有很大讲究。只知三菱的列子程序是远远不够的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1992933.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 14:02:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼zmrs163于2018-08-15 13:05发表的&nbsp;&nbsp;:
IP重复了
[/quote]

我是FX5U 连的PC。然后是192.168.0.5的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1992801.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 05:12:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[IP重复了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1992794.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 05:05:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主xugong1996于2018-08-15 10:54发表的 三菱FX5U SOCKET通讯问题 :
三菱FX5U SOCKET 按照案例敲完后 SOCKET调试没啥反应
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654438#1992762.html]]></link>
 <author><![CDATA[xugong1996]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Aug 2018 02:56:39 +0000]]></pubdate>
</item>