 <description><![CDATA[MR-JE没有P15R这个端子，如果用电位器的话需要外接直流电源的。
MR-J4的才有P15R这个端子，可不用接外部直流电源
注意：MR-JE说明书上的P15R是不存在，更换后的资料已修改，旧的资料没有更改。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654005#1991004.html]]></link>
 <author><![CDATA[gz000525]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Aug 2018 05:01:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就用电位器来调节就可以了，不过阻值要选好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654005#1990959.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Aug 2018 03:01:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像JE系列1针脚没用上。[quote]引用第3楼libenlong于2018-08-06 13:49发表的&nbsp;&nbsp;:
只要是0~10V的就可以，电位器、模拟量都可以
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654005#1990877.html]]></link>
 <author><![CDATA[天涯孤客]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Aug 2018 12:57:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要是0~10V的就可以，电位器、模拟量都可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654005#1990788.html]]></link>
 <author><![CDATA[libenlong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Aug 2018 05:49:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼的方法很好，或者你可以用外部给定，只要是输入模拟量信号就可以。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654005#1990717.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Aug 2018 01:28:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=224533]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654005#1990710.html]]></link>
 <author><![CDATA[gz000525]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Aug 2018 01:05:20 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>