<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[求助MODBUS]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653899.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 求助MODBUS]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:25:01 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用读取完成标志来做触发吧，这样读取完成就读下一个，你的应该是等待时间过长了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653899#1990966.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Aug 2018 03:09:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[指令，我用一个主从，读取很快，用一个主两个从读取就很慢。两个都能错开时间读取，但响应好慢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653899#1990413.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 13:13:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[走的链接还是指令，指令应该不会]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653899#1990408.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 11:46:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[距离有多远，慢到什么程度，如果是1,2秒可能是正常的。如果是10来秒就是通讯时序或者配置有问题。

不是很熟悉通讯其实可以跳过modbus直接用以太网]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653899#1990238.html]]></link>
 <author><![CDATA[我看到你了]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 02:47:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[时序做些调整，波特率提高，用信息发送接收完成标志做触发。

学习plc编程，可以访问[url]www.shuyanzdh.com[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653899#1990198.html]]></link>
 <author><![CDATA[fcq417]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 01:03:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果多个PLC用MODBUS通信，是不是通信速度打很大折扣，时效性不是很好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653899#1990166.html]]></link>
 <author><![CDATA[471165265]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Aug 2018 14:14:36 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>