 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟的时候是没有接物理开关是可以的，但实际测试的时候你必须接上按钮，如果还是不行你用上升沿触发计数试试看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1991550.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈吉柱0516]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Aug 2018 08:20:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主到底是有多蛋疼...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1991186.html]]></link>
 <author><![CDATA[原旭朋]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Aug 2018 03:08:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[x0一定要用下降沿]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990435.html]]></link>
 <author><![CDATA[wgxg1988]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 14:56:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[时间太多没反应过来吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990361.html]]></link>
 <author><![CDATA[独白1901]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 08:53:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼dfy于2018-08-03 14:04发表的&nbsp;&nbsp;:
可能是，ZRST指令会将C线圈的数据以及C的状态也进行复位，因此当系统扫描到X0断开时，C1会继续计数。而RST只是复位了C的数据，不会复位C的状态，所以不会再计数。（个人猜测，对三菱不是很熟）
[/quote]
谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990316.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjitj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 06:20:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是，ZRST指令会将C线圈的数据以及C的状态也进行复位，因此当系统扫描到X0断开时，C1会继续计数。而RST只是复位了C的数据，不会复位C的状态，所以不会再计数。（个人猜测，对三菱不是很熟）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990311.html]]></link>
 <author><![CDATA[dfy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 06:04:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼liuaihua99于2018-08-03 13:21发表的&nbsp;&nbsp;:


跟X0的是上升沿下降沿没有关系，我都试过。开始也改用过上升沿，一样的效果。
就触点信号，完全一样的程序，多写入几次就正常了。
[/quote]
上升沿下降沿是一样的结果，但是用常开触点就不一样了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990291.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjitj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 05:34:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼tangjitj于2018-08-03 11:29发表的&nbsp;&nbsp;:
我把计数器改成C10 K10，C11 k20,结果是一样的，图1在复位后都是1，而图2在复位后都是0，图1复位后都是1可以理解为按下按钮那一瞬间，C10,C11复位，复位后由于我的手速，按钮还没断开，所以c10,c11又计数一次，所以变成了图1的样子，但是图2为什么没这种 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990288.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuaihua99]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 05:21:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我把计数器改成C10 K10，C11 k20,结果是一样的，图1在复位后都是1，而图2在复位后都是0，图1复位后都是1可以理解为按下按钮那一瞬间，C10,C11复位，复位后由于我的手速，按钮还没断开，所以c10,c11又计数一次，所以变成了图1的样子，但是图2为什么没这种现象呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990255.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjitj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 03:29:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[x0一定要用下降沿，就可以解决这样的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990221.html]]></link>
 <author><![CDATA[libenlong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 01:50:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就效果而言&nbsp;&nbsp;没有区别]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990213.html]]></link>
 <author><![CDATA[hcl1230]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 01:38:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼liuaihua99于2018-08-02 14:33发表的&nbsp;&nbsp;:
兄弟，真机实操，证明确实有你出现的这个现象。你所言不虚。

怎么解决的呢？ 擦了内存，多写几次就好了。或许断电几次也有效果？

我也搞不懂为啥三菱的PLC会这样。
.......
[/quote]
程序上要解决是很容易的，把X0改成上升沿就行了
我只是从这现象上猜 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990211.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjitj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2018 01:35:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[拿FX3U-128M试了，x0用常开就是一直1，用上升沿就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990072.html]]></link>
 <author><![CDATA[197771548]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Aug 2018 06:44:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兄弟，真机实操，证明确实有你出现的这个现象。你所言不虚。

怎么解决的呢？ 擦了内存，多写几次就好了。或许断电几次也有效果？

我也搞不懂为啥三菱的PLC会这样。

至于指令的区别：
ZRST C0 C100= RST C0……RST C100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 批量复位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1990070.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuaihua99]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Aug 2018 06:33:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼东敏123于2018-08-01 15:18发表的&nbsp;&nbsp;:

钻牛角尖了，兄弟，明显是你按按钮时手抖了，计数器本身前面就需加上升沿，程序扫描周期太短会出现响应问题
[/quote]
我只是想知道区别，
要说手抖了，在同一个按钮的前提下，我把图1，图2 的两个程序都实际操作了20次，每次都是图1不能复位，图2可以，每 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1989891.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjitj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Aug 2018 07:22:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼tangjitj于2018-08-01 15:07发表的&nbsp;&nbsp;:

应该不是按钮的问题，我换了一个常开的按钮，结果还是一样的
我又试了一下，我把X0接一个常开的按钮，如果程序是常开触点，不行，如果程序是上升沿，ZRST这个程序就可以
但是第二张图的程序 用常开触点也可以的，
用RST和ZRST写为什么会有区别，怎么解释 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1989889.html]]></link>
 <author><![CDATA[东敏123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Aug 2018 07:18:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼东敏123于2018-08-01 14:33发表的&nbsp;&nbsp;:
没问题啊，我怀疑是你按钮问题，你&nbsp;&nbsp;x0 后面加个上升沿试试
[/quote]
应该不是按钮的问题，我换了一个常开的按钮，结果还是一样的
我又试了一下，我把X0接一个常开的按钮，如果程序是常开触点，不行，如果程序是上升沿，ZRST这个程序就可以
但是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1989885.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangjitj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Aug 2018 07:07:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1989880.html]]></link>
 <author><![CDATA[yrm258]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Aug 2018 06:51:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没问题啊，我怀疑是你按钮问题，你&nbsp;&nbsp;x0 后面加个上升沿试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653833#1989875.html]]></link>
 <author><![CDATA[东敏123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Aug 2018 06:33:33 +0000]]></pubdate>