 <description><![CDATA[把伺服驱动器设为速度+转矩模式，用通用I/O点控制速度和转矩模式之间的切换，接线的话，查伺服的手册就可以，上面标的很清楚，PLC的模拟量输出分别接到伺服的速度输入端和转矩输入端，PLC的模拟量输出模式改为±10V（-10V对应的反转100%速度和转矩，+10V对应的是正转的100%速度和转矩），当PLC的输出点为OFF时，伺服为速度 ..]]></description>