 <description><![CDATA[2楼说的对，高度和我量的高度差2-3公分，估计也是精度要求不高，测量的是200立方的罐子；用的是DVP12SA2的CPU,模块是DVP04AD-S，下次我找套模块好好研究一下它们之间的关系！！！谢谢各位的讨论]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653388#1988175.html]]></link>
 <author><![CDATA[mtxy666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Jul 2018 14:21:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你读出的结果准确吗？
那个系列的AD模块？
出厂设定是+—10V（—32000~+32000）电压信号。如果你接0~20mA为（0~32000），产生的电压信号为0~5V，读出的数据是有倍差的。
电流信号其实也是通过内部250欧姆电阻转换为电压的，也就是说其实都是电压模式。唯一不确定的是出厂时有没有内部参数对这个电阻进行校正？估计没有，这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653388#1987960.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Jul 2018 01:38:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你忘记写了 导致什么测量结果没有问题 不知道你在说什么 看一下手册 是不是默认的模式就是0~20ma的模式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653388#1987921.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Jul 2018 00:29:00 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>