<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请问我这个零线的线径这样取对吗？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请问我这个零线的线径这样取对吗？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:52:41 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[000000000000000000]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985680.html]]></link>
 <author><![CDATA[66938550]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 04:46:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选线要根据电流来选择，一般我都会选稍大一点的，虽然有点浪费但是安全，比起设备这点线不算什么的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985652.html]]></link>
 <author><![CDATA[352710982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 03:07:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第18楼lkjhg123987于2018-07-12 09:41发表的&nbsp;&nbsp;:
尽信书则不如无书，实践出真知，安全最重要
[/quote]
受教受教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985620.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 01:48:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼老兔子于2018-07-11 20:13发表的&nbsp;&nbsp;:


你为什么不查找2.5平方铜芯电线的允许载流量来驳斥认为不行的人呢？

用数据、事实来说话。
.......
[/quote]
恩，我会吸取经验的，谢谢指教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985618.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 01:45:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[尽信书则不如无书，实践出真知，安全最重要]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985616.html]]></link>
 <author><![CDATA[lkjhg123987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 01:41:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼何丽斐于2018-07-11 09:47发表的&nbsp;&nbsp;:

我也是这样以为的，但是有同事说不对；只能怪自己在学校理论没学好[s:18]
[/quote]

你为什么不查找2.5平方铜芯电线的允许载流量来驳斥认为不行的人呢？

用数据、事实来说话。

除非你的这个线路将来会有所扩展（增容），否则就没有必要浪费。

作为一个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985537.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 12:13:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼moyqfujian于2018-07-11 18:34发表的&nbsp;&nbsp;:
光理论是不行的，还要实践
[/quote]
知道，我会加油的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985536.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 12:13:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼moyqfujian于2018-07-10 20:38发表的&nbsp;&nbsp;:
2.5平方的线，在短距离可达到30A，如果长呢？
[/quote]

那就看你长到什么程度，只要压降不超过5%（困难条件下为10%），都属于正常。

说实话，2.5平方在100米（单线）范围内可以认为基本不变。

再一个就是允许通过的（额定）电流与导线长度无关，即使 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985535.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 12:09:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[光理论是不行的，还要实践]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985511.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 10:34:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼老兔子于2018-07-10 20:31发表的&nbsp;&nbsp;:
2.5平方的铜芯线允许的载流量不小于20A，楼主的负载电流没有超过15A。

而三相不论怎样不平衡，通过零线上的电流不会超过最大一相的电流。

那么问一下那些说不能使用2.5平方的人，这是为什么？
[/quote]
我也是这样以为的，但是有同事说不对；只能怪自己在 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985365.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 01:47:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼moyqfujian于2018-07-10 20:29发表的&nbsp;&nbsp;:
你看设备总功率是多少KW\?在配线
[/quote]
单相总功率是6173W，最大相电流是12.73A；
总功率是9223W，最大电流19.55A；
请问我配2.5mm2的零线对吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985362.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 01:44:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2.5平方的线，在短距离可达到30A，如果长呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985302.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 12:38:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2.5平方的铜芯线允许的载流量不小于20A，楼主的负载电流没有超过15A。

而三相不论怎样不平衡，通过零线上的电流不会超过最大一相的电流。

那么问一下那些说不能使用2.5平方的人，这是为什么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985300.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 12:31:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看设备总功率是多少KW\?在配线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985298.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 12:29:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼langui于2018-07-10 16:54发表的&nbsp;&nbsp;:
加热管一般都是星型接法，零线只给控制线路供电的话就够，如果加热管的中点是接的零线，零线最好好是弄大点，因为加热管如果烧断一根的话，其他两相的电流会有一大部分流过零线，线细了可能导致烧线。
[/quote]
220V的，加热棒的相线是直接接在固态继电器上 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985288.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 12:01:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼cjm1234于2018-07-10 18:22发表的&nbsp;&nbsp;:
安全考虑用4平方
[/quote]
加热棒是220V的，加热棒的相线是直接接在固态继电器上的！还有一台3KW的变频器和电机
请问这样行不行？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985287.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 11:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼我不是老板于2018-07-10 15:47发表的&nbsp;&nbsp;:
加热棒电压是380的话零线够大了，如果220的话，相线多大零线就多大。
[/quote]
220V的，加热棒的相线是直接接在固态继电器上的！请问这样行不行？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985286.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 11:56:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985269.html]]></link>
 <author><![CDATA[凌晨0.0]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 10:33:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全考虑用4平方]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985266.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 10:22:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热管一般都是星型接法，零线只给控制线路供电的话就够，如果加热管的中点是接的零线，零线最好好是弄大点，因为加热管如果烧断一根的话，其他两相的电流会有一大部分流过零线，线细了可能导致烧线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985251.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 08:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热棒电压是380的话零线够大了，如果220的话，相线多大零线就多大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985230.html]]></link>
 <author><![CDATA[电气从业者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 07:47:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大部分是加热棒；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652797#1985226.html]]></link>
 <author><![CDATA[何斐_yz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 07:35:13 +0000]]></pubdate>
</item>