<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[认真看手册，手册有说明的呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1984795.html]]></link>
 <author><![CDATA[erhaoshutong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jul 2018 13:40:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼twingo49于2018-07-04 12:19发表的&nbsp;&nbsp;:
其實重點在M8411，手冊有提到建議M8411只有一次(35~38頁)，如果用超過一次，只有最後一次有效，第二種寫法會變成M8411用4次所以只有最後一次有效，因此通不起來。
[/quote]

 对,仔细看了下手册,的确有如此说法,如果这样说就和编译器有关.我想说的是,三菱 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983738.html]]></link>
 <author><![CDATA[johnsonxjq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jul 2018 07:09:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼instanttw于2018-07-04 10:09发表的&nbsp;&nbsp;:
@johnsonxjq

身边没东西可测试，以下只是猜测。

[code]INC(MOV(M8411, H1087, D8420), D0);
.......
[/quote]

谢谢你的回答,你的思考深入了,实际情况D0=0;另外,我用的是FX3U,结构化编程和ST编程竞然不能混用,和西门子相比,三菱的灵活性实在差很多,不过 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983736.html]]></link>
 <author><![CDATA[johnsonxjq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jul 2018 07:07:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其實重點在M8411，手冊有提到建議M8411只有一次(35~38頁)，如果用超過一次，只有最後一次有效，第二種寫法會變成M8411用4次所以只有最後一次有效，因此通不起來。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983700.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jul 2018 04:19:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[@johnsonxjq

身边没东西可测试，以下只是猜测。

[code]INC(MOV(M8411, H1087, D8420), D0);
INC(MOV(M8411, H1, D8421), D0);
INC(MOV(M8411, K1000, D8429), D0);
INC(MOV(M8411, K400, D8430), D0);
INC(MOV(M8411, K10, D8431), D0);
INC(MOV(M8411, K1000, D8432), D0);
INC(MOV(M8411, H1, D8435), D0);
INC(MOV(M ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983666.html]]></link>
 <author><![CDATA[instanttw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jul 2018 02:09:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼johnsonxjq于2018-07-03 21:09发表的&nbsp;&nbsp;:

我正是在此页看到问题才改的程序,但问题是这样不对呀,不符合规则啊.西门子的PLC就没有这样的说法.三菱的仿西门子还是有点莫名其妙
[/quote]
不符合規則很正常的，要是都符合規則，表示寫一套程式就可以用在任何廠牌的PLC，沒有幾家會這樣做的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983626.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jul 2018 00:36:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼twingo49于2018-07-03 20:03发表的&nbsp;&nbsp;:

其實在modbus通信手冊第35頁已經有提醒了
[/quote]
我正是在此页看到问题才改的程序,但问题是这样不对呀,不符合规则啊.西门子的PLC就没有这样的说法.三菱的仿西门子还是有点莫名其妙]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983599.html]]></link>
 <author><![CDATA[johnsonxjq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jul 2018 13:09:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼johnsonxjq于2018-07-03 18:11发表的&nbsp;&nbsp;:
恶魔就躲在 EN 和 ENO。
SFC、ST 的样子不代表就是阶梯图的样子。
将两段程序写进 PLC 后以阶梯图读出来观察就会明白了。

读出来，一个是M8411只有一个，全部初始化在后面，一个是M8411有多个，每个带两个Mov指令，逻辑上没问题呀，但实际唉，
....... ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983587.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jul 2018 12:03:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恶魔就躲在 EN 和 ENO。
SFC、ST 的样子不代表就是阶梯图的样子。
将两段程序写进 PLC 后以阶梯图读出来观察就会明白了。

读出来，一个是M8411只有一个，全部初始化在后面，一个是M8411有多个，每个带两个Mov指令，逻辑上没问题呀，但实际唉，
三菱的编译器是否有问题?那就坑人了．]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983558.html]]></link>
 <author><![CDATA[johnsonxjq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jul 2018 10:11:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恶魔就躲在 EN 和 ENO。
SFC、ST 的样子不代表就是阶梯图的样子。
将两段程序写进 PLC 后以阶梯图读出来观察就会明白了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983515.html]]></link>
 <author><![CDATA[instanttw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jul 2018 07:08:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶一下，飘过！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652431#1983492.html]]></link>
 <author><![CDATA[staunch]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Jul 2018 05:57:05 +0000]]></pubdate>
</item>