<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[三菱Fx3u通过RS指令与多个温控器通讯程序]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 三菱Fx3u通过RS指令与多个温控器通讯程序]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:45:54 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第29楼wen2013于2018-06-28 09:54发表的&nbsp;&nbsp;:
楼上tingfenghu，能不能用FOR和变址写个简单的轮询程序同大家分享一下？
[/quote]
是啊FRO来怎么做，我现在用计数器来变址]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1987457.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jul 2018 03:59:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上tingfenghu，能不能用FOR和变址写个简单的轮询程序同大家分享一下？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1982433.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jun 2018 01:54:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼wen2013于2018-06-19 08:46发表的&#160;&#160;:
感谢！测量数据的地址是H1000，不是H2A。怎么轮流读取，帮帮忙，能写下大概的范例程序吗？轮流的话是不是要[b]写多个RS指令[/b]，只要不同时接通，还是对M1和M2等进行轮流接通就可以了？还有轮流的话，读取一个数据到PLC的时间间隔最小是多少？
[/quote]
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1982298.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2018 11:11:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3U的通讯学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1982189.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangzhiyong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2018 03:21:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢！测量数据的地址是H1000，不是H2A。怎么轮流读取，帮帮忙，能写下大概的范例程序吗？轮流的话是不是要[b]写多个RS指令[/b]，只要不同时接通，还是对M1和M2等进行轮流接通就可以了？还有轮流的话，读取一个数据到PLC的时间间隔最小是多少？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1980128.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2018 00:46:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼工控菜鸟于2018-06-17 14:17发表的&#160;&#160;:

非常感谢，我现在在看李金成的视频教程，似懂非懂的[s:39][s:39][s:39]
[/quote]

写好了，都不知道效果如何，需要你写入到PLC里面做测试，倘若方便，反馈一下效果吧，好让我完善。
 [attachment=223129]

接线图我忘了添加在里面了，参考上几个压缩包里 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1980007.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 12:59:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第23楼工控菜鸟于2018-06-17 15:22发表的&#160;&#160;:

我想问下，rs指令不能同时执行多次，那同时读取好几个温控的当前测量值怎么实现呢
[/quote]
 根据编程手册 但是只能一个动作，不能多个同时动作。
 [attachment=223123]
虽然只能1个动作，但是可以轮流读取的啊&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979979.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 09:48:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第21楼mr荬籹籽于2018-06-17 14:33发表的&nbsp;&nbsp;:


读取[u]同一个温控器[/u]时候，需要改变[u]读取地址[/u]就可以读取到不同的SV PV数据了
读取[u]不同的温控器[/u]时候，需要改变[u]站号[/u]，才能读取其他温控器的数据。
[/quote]
我想问下，rs指令不能同时执行多次，那同时读取好几个温控的当前测量值 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979955.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 07:22:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼工控菜鸟于2018-06-17 14:17发表的&nbsp;&nbsp;:

非常感谢，我现在在看李金成的视频教程，似懂非懂的[s:39][s:39][s:39]
[/quote]


其实MODBUS通讯 还是很简单的，搞懂站号 数据地址 还有通讯设定 其他的都没什么大问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979951.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 06:35:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第20楼wen2013于2018-06-17 14:29发表的&nbsp;&nbsp;:
感谢感谢！现在就是搞不懂：1.怎么在同一程序内同时读取同一个温控器的的PV和SV值；
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979950.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 06:33:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢感谢！现在就是搞不懂：1.怎么在同一程序内同时读取同一个温控器的的PV和SV值；
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979948.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 06:29:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第18楼mr荬籹籽于2018-06-17 13:58发表的&nbsp;&nbsp;:

 
你的这个资料，我刚刚下载回来了，我今天应该没空，但我尽量抽时间。明天端午还得上班，看看在上班时间能不能抽时间来写一下了。
最晚星期2给你发。
[/quote]
非常感谢，我现在在看李金成的视频教程，似懂非懂的[s:39][s:39][s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979944.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 06:17:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼工控菜鸟于2018-06-17 10:18发表的&nbsp;&nbsp;:

fx3u-485bd和仪表，读取当前测量值，和上下限设定
[/quote]
 
你的这个资料，我刚刚下载回来了，我今天应该没空，但我尽量抽时间。明天端午还得上班，看看在上班时间能不能抽时间来写一下了。
最晚星期2给你发。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979942.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 05:58:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼wen2013于2018-06-17 13:41发表的&nbsp;&nbsp;:
现在程序中读取地址是连续的4001-4002-4003-4004.........那如果不连续的话用MODBUS RTU怎么写呢？比如同一个温控器上的PV和SV值地址不一样，一个是H0000， 一个是H1000?
[/quote]
 H4001 4002 4003 4004 就是地址了，地址来源可以参考英文版的PDF，modbu ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979940.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 05:54:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在程序中读取地址是连续的4001-4002-4003-4004.........那如果不连续的话用MODBUS RTU怎么写呢？比如同一个温控器上的PV和SV值地址不一样，一个是H0000， 一个是H1000，其他参数一样?站号1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979938.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 05:41:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼mr荬籹籽于2018-06-15 18:52发表的&nbsp;&nbsp;:

 有时间，没问题啊。但是得有资料
[/quote]
fx3u-485bd和仪表，读取当前测量值，和上下限设定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979917.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2018 02:18:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说明书都是从官网下的，绝对没错的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979896.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Jun 2018 13:58:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼wen2013于2018-06-15 22:53发表的&#160;&#160;:
说明书都是在官网上下的，没错的！
[/quote]
 [attachment=223089]&#160;&#160;从新写了两个 一个是RTU 一个是ascll 你先看看吧 
说明书我在官网从新下载了&#160;&#160;程序也重新修改过&nbsp;&nbsp;ps感觉有些乱写 囧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979889.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Jun 2018 13:11:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说明书都是在官网上下的，没错的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979747.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 14:53:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼wen2013于2018-06-15 18:41发表的&nbsp;&nbsp;:
感谢各位大神的赐教，可能我之前表达得不是很清楚。整个简单系统组成是这样的：&#160;&#160;
第一组问题：原料：FX3U&#160;&#160;&#160;&#160;+&#160;&#160;&#160;&#160; FX3U-485BD&#160;&#160;&#160;&#160; +&#160;&#160;&#160;&#160;温控器（巨诺）&#16 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979728.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 12:42:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼工控菜鸟于2018-06-15 16:22发表的&nbsp;&nbsp;:

能不能帮我写段[s:39][s:39][s:39]
[/quote]
 有时间，没问题啊。但是得有资料]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979697.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 10:52:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢各位大神的赐教，可能我之前表达得不是很清楚。整个简单系统组成是这样的：&#160;&#160;
第一组问题：原料：FX3U&#160;&#160;&#160;&#160;+&#160;&#160;&#160;&#160; FX3U-485BD&#160;&#160;&#160;&#160; +&#160;&#160;&#160;&#160;温控器（巨诺）&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
如何读取温控器的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979694.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 10:41:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼wen2013于2018-06-15 08:22发表的&nbsp;&nbsp;:
我发的附件里面是温控器和温控模块的说明书，我用FX3U加一块FX-485-BD通讯模块来做的，希望各位大神帮忙！
读取数据时我们要发送的数据信息帧是不是只有一条？只是改变下读取地址？如果是怎么写？希望能说得具体点。谢谢！
[/quote]
能不能帮我写段[s:39][ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979659.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 08:22:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=223060]&#160;&#160; 里面忘了说了： 需要把温控器说的站号设置为 1 要不然没办法通讯 
 
说明一下啊&#160;&#160;也是新手，所以大致写出来，因为没有条件做测试，所以对于结果没办法保证。望别怼我啊。 [s:28]&#160;&#160;[s:28]&#160;&#160;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979631.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 05:13:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼mr荬籹籽于2018-06-14 17:54发表的&nbsp;&nbsp;:
其实感觉也不是很难啊 多个温控器和PLC通讯，对应好站号还有地址就行了 读取出来的数据再进行处理 问题不大
你刚刚说的 需要读取单个温控器的多通道数据，这个需要温控器的说明书了，需要知道地址
PS 如果楼主不介意的话 发说明书和要求出来吧，免费给你做 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979577.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 01:45:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我发的附件里面是温控器和温控模块的说明书，我用FX3U加一块FX-485-BD通讯模块来做的，希望各位大神帮忙！
读取数据时我们要发送的数据信息帧是不是只有一条？只是改变下读取地址？如果是怎么写？希望能说得具体点。谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979552.html]]></link>
 <author><![CDATA[wen2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jun 2018 00:22:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[循环读取每个温控器的通道就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979502.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuyikang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jun 2018 09:56:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实感觉也不是很难啊 多个温控器和PLC通讯，对应好站号还有地址就行了 读取出来的数据再进行处理 问题不大
你刚刚说的 需要读取单个温控器的多通道数据，这个需要温控器的说明书了，需要知道地址
PS 如果楼主不介意的话 发说明书和要求出来吧，免费给你做 。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979500.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jun 2018 09:54:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多个的话 应该是不可以的 无协议的 只能是一对一的吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979475.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jun 2018 08:16:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是一个模块应该是可以支持一次读取8通道的值的，将8通道的值在PLC里再行分解。具体什么指令要看产品的协议手册了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651750#1979472.html]]></link>
 <author><![CDATA[weijishanggu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jun 2018 08:11:37 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>