<item>
 <title><![CDATA[Re:新人求助！！三菱PLC控制&nbsp;&nbsp;7个轴转矩&nbsp;&nbsp;70个输入点 55个输出点 怎么搭 ..]]></title>
 <description><![CDATA[FX5U，加FX5-16ET/ES-H模块吧，一个模块可以控2轴，最多加起来可以跑12轴，怎么折腾都可以。

FX3U的话就加1PG模块，一个模块一个轴...而且也是比较贵的

Q系列的话就更好组合了，可是肯定比FX系列的贵，不过日后想扩充的话很好处理

同步的运行的轴用同一个高速脉冲输出点，可以是可以，但觉得不是很稳定的做法，可能很多 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651458#1978583.html]]></link>
 <author><![CDATA[我看到你了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jun 2018 05:38:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:新人求助！！三菱PLC控制&nbsp;&nbsp;7个轴转矩&nbsp;&nbsp;70个输入点 55个输出点 怎么搭 ..]]></title>
 <description><![CDATA[FX5U也行，加2个FX5-16ET/ES-H

FX3U 用N:N 或并联也行，通讯的数据量有限，并且可能有延迟。如果要求不高这个最省钱。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651458#1978324.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jun 2018 14:55:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:新人求助！！三菱PLC控制&nbsp;&nbsp;7个轴转矩&nbsp;&nbsp;70个输入点 55个输出点 怎么搭 ..]]></title>
 <description><![CDATA[建议用QPLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651458#1978312.html]]></link>
 <author><![CDATA[724438166]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jun 2018 12:31:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:新人求助！！三菱PLC控制&nbsp;&nbsp;7个轴转矩&nbsp;&nbsp;70个输入点 55个输出点 怎么搭 ..]]></title>
 <description><![CDATA[可以的，一个触摸屏跟两个PLC通讯。买两个485通讯模块就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651458#1978277.html]]></link>
 <author><![CDATA[白萝卜大白菜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jun 2018 09:10:50 +0000]]></pubdate>
</item>