<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[NPN的PLC,PNP的传感器应该怎么接线比较好]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of NPN的PLC,PNP的传感器应该怎么接线比较好]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 20:01:16 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你的控制器的输入方式决定吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1977395.html]]></link>
 <author><![CDATA[三天宽限]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jun 2018 07:53:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[转换板很便宜的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1977195.html]]></link>
 <author><![CDATA[fa自动化]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2018 07:34:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个没有啥区别，最主要的是要统一，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1977188.html]]></link>
 <author><![CDATA[suenming160]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2018 07:14:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么简单的问题---换个思路来解决，另外楼主是个流氓，哈哈鉴定完毕！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1977155.html]]></link>
 <author><![CDATA[ranbin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2018 05:44:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[什么PLC?有些PLC可以自己选择接线的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1977135.html]]></link>
 <author><![CDATA[周先生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jun 2018 04:54:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[公共端接0V，输入端接24V，高电平有效(PNP接法)
公共端接24V，输入端接0V，低电平有效(NPN接法)
现在大部分的PLC都有双极性输入，如果没有可以用信号板转换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976808.html]]></link>
 <author><![CDATA[乡村电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2018 05:50:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接个继电器转换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976769.html]]></link>
 <author><![CDATA[会飞的迈巴赫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2018 03:32:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[扯了半天，不就是PLC的源极输入还是漏极输入吗？看你PLC强不强了，支持这两种输入的就可以满足你的要求，具体就要看M端（公共端）输入的电压是多少了，输入0V，则接受5-24V输入，如果输入非0V，那么就是输入低电平0-3.3V信号有效。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976748.html]]></link>
 <author><![CDATA[121111115]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2018 02:33:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此类传感器输入点数量不多的情况下建议用传感器控制继电器，通过继电器的开合，为PLC提供信号输入，输入点比较多的话还是建议换PNP型的PLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976746.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱心先生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2018 02:20:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会连个中间继电器都没条件吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976715.html]]></link>
 <author><![CDATA[随风漂泊]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2018 00:53:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般的PLC可以根据S端接线改变NPN和PNP，不然的话只能用转换板或者中继转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976711.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2018 00:41:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[什么型号的PLC?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976559.html]]></link>
 <author><![CDATA[sylgq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2018 10:34:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你的PLC型號，有些PLC輸入端極性是可自己決定的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976557.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2018 10:12:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用24v继电器转换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976554.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2018 10:02:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PNP的传感器，输出的是24V信号。NPN的PLC输入端是0V有效。你想用PNP的传感器，只能把24V转成0V]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976545.html]]></link>
 <author><![CDATA[大吉大利]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2018 09:26:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个隔离继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976527.html]]></link>
 <author><![CDATA[cbj198188]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2018 08:45:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有条件加转换板，我PLC外接0V输入可以不？假如我外接的24V，PNP传感器会一直有信号[s:28][quote]引用第1楼wangyuh7400于2018-06-02 16:11发表的&nbsp;&nbsp;:
题目明白了，内容没看明白。NPN输入的PLC要用PNP的传感器，PLC无法改成PNP输入的话就加个转换板
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976526.html]]></link>
 <author><![CDATA[迪迦奥特曼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2018 08:45:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[题目明白了，内容没看明白。NPN输入的PLC要用PNP的传感器，PLC无法改成PNP输入的话就加个转换板]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651108#1976518.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangyuh7400]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Jun 2018 08:11:24 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>