 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1978886.html]]></link>
 <author><![CDATA[yrm258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 06:22:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，感谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1978855.html]]></link>
 <author><![CDATA[周先生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2018 05:33:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢各位回答，少了个sret，疏忽了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976424.html]]></link>
 <author><![CDATA[13771165220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 13:33:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[子程序，中断程序中不仅SET指令会保持，甚至是OUT指令也会保持，不相信自己试试，为什么这样，自己去看手册，三菱规定的就这样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976322.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 05:54:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8000不是一直导通吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976249.html]]></link>
 <author><![CDATA[leo.xue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 01:45:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主还是看看PLC手册吧，M8000的作用。没用过调用子程序的情况，我认为是你辅助继电器用的有问题。也可能子程序不受限制吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976241.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 01:15:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3樓正解，少了個SRET，CALL P1以後直接END了，RST M10根本無效。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976226.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 00:34:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把CALL跳转和RST复位换个位置。你的程序扫描先执行了跳转，下面的复位有时并没有执行。参考1楼的说法，建议你先研究下plc程序扫描运行原理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976225.html]]></link>
 <author><![CDATA[1593887]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 00:33:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[少了个SRET]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976224.html]]></link>
 <author><![CDATA[咗臉ヅ微笑ぺ]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 00:30:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但是m10是在子程序中的，子程序已经不执行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976219.html]]></link>
 <author><![CDATA[13771165220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2018 14:54:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC的工作方式知道吧 程序时从左到右，从上到下执行的。
M100 ON时最后实行的的是SET M10
还有RST M10 执行一个扫描周期的
你随便手动设置M100位ON都不只一个扫描周期的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651056#1976214.html]]></link>
 <author><![CDATA[wo0712]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2018 14:42:54 +0000]]></pubdate>
</item>