 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前看错了，你1-4拨off，5,6on，是422接法，现在连上了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651018#1976231.html]]></link>
 <author><![CDATA[东敏123]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Jun 2018 00:50:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[传感器的通讯协议是422的，所以PLC这边是用的422模块CP1W-CIF11]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651018#1976182.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangping]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2018 12:53:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是根据欧姆龙官网的接法接线和开关设置的，如下图，
这样是否正确呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651018#1976181.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangping]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2018 12:50:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼jiangping于2018-05-31 12:55发表的&nbsp;&nbsp;:
接线后，PLC串口模块上的COMM指示灯常亮，但是不闪烁（应该是没有通讯上）
[/quote]
楼主不知道你是否用的是cif11通讯板，按照你的拨码开关设置1,4off 剩下的on，应该是采用2线制485接法，接线接rda-，rdb+，
然后程序参数设置正确，模式选择串口网关，然 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651018#1976079.html]]></link>
 <author><![CDATA[东敏123]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2018 07:05:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接线后，PLC串口模块上的COMM指示灯常亮，但是不闪烁（应该是没有通讯上）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651018#1976051.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangping]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 May 2018 04:55:12 +0000]]></pubdate>