 <description><![CDATA[你好楼主，请问这个206这个数对不对？怎么和人家的不一样？人家的采集过来的都是1000多的数怎么我们采集过来的都才几百？求解释]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#2302836.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控瞎鼓捣]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2022 05:43:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果我用4-20MA电流输入，按原来出厂的0-10V电压的调校，那就要减掉K800，是这样吗？？如果我用电流4-20MA输入，调整了偏置和增益 让4-20MA对应起来0-4000，这样就不用减了，是这我样的理解吗？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#1972740.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh37017]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2018 02:21:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不要减800取决于你是用电流输入还是电压输入]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#1972716.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2018 01:35:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个你要看是4~20对应0~4000还是0~20对应0~4000，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#1972713.html]]></link>
 <author><![CDATA[iloveni14]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2018 01:30:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢两位大侠的解答，小弟还有一事不明了，在网上看到的这个程序，为什么要减掉K800，&nbsp;&nbsp;是不是出厂0-10V，没有调整整过偏置和增益，在程序里面做个减法运算？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#1972711.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh37017]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 May 2018 01:29:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变送器是0-400° 输出4-20MA&nbsp;&nbsp;你模拟量输入模块选4-20MA模式，对应数值0-4000.

0°对应0 400°对应4000.

把寄存器中的数值乘你一个数值对应的温度值.就能知道你现在的实际温度是多少了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#1972608.html]]></link>
 <author><![CDATA[15996422036]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 May 2018 08:45:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0~400度 = 0~4000(數) = 4~20mA

400-0 = 400度&nbsp;&nbsp; 4000-0 = 4000(數)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20-4 = 16mA

400 / 4000 = 0.1 度/(數)
0.1 度/(數) * 193(數) = 19.3度

16/4000 = 0.004 mA/(數)
 0.004 mA/(數) * 193(數) = 0.772mA
0.772mA+4mA = 4.772mA ------------------&gt;用表测得的电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#1972467.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 May 2018 00:27:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[来个大神指点一下吧，[s:39][s:39][s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650210#1972446.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh37017]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 May 2018 13:34:58 +0000]]></pubdate>