<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[调试助手读取plc的困扰]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 调试助手读取plc的困扰]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 20:43:38 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这两个的配套，居然外接电阻，电脑USB485用串口调试助手接收fx485-bd的电阻为50-120之间。温控仪表连接fx485bd通讯时候的电阻18-48之间。仅供参考……]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1973657.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqin1222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 May 2018 00:39:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼始终如一于2018-05-07 08:47发表的&nbsp;&nbsp;:
按你程序我测试了一下是返回01 03 00 02，应该是你硬件接线错误，应是RDA与SDA并接后与电脑usb-485端口的485+连接，RDB与SDB并接后与485-连接。
[/quote]
老大，能不能请教下三菱通讯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970653.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 05:48:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主zhangqin1222于2018-05-03 20:02发表的 调试助手读取plc的困扰 :
最近买个三菱fx3sa的plc，配fx3g-485-bd，做plc读取温度表的通讯调试。 
电脑usb-485端口与温度表进行modbus通讯，用串口调试助手发送、接收数据都正常。但是……根 

据网上资料（图一）， 进行最简单、基本的串口调试。自己的plc程序（图 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970599.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 03:40:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3GA]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970588.html]]></link>
 <author><![CDATA[始终如一]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 03:11:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问你用的plc，通讯板，是不是三菱啊？@始终如一]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970586.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqin1222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 03:07:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是放在中间的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970585.html]]></link>
 <author><![CDATA[始终如一]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 03:06:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但是按照你的那个接，我一开始也试了，fx485bd通讯板的电阻左边中间，右边全部拨动过，都没有数据返回，问题在哪里呢？……(好想要得到你的那个效果)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970566.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqin1222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 02:42:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按你程序我测试了一下是返回01 03 00 02，应该是你硬件接线错误，应是RDA与SDA并接后与电脑usb-485端口的485+连接，RDB与SDB并接后与485-连接。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970539.html]]></link>
 <author><![CDATA[始终如一]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 00:47:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对应的数据正确的应该是01 03 00 02，原因在哪里咳？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970514.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqin1222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 May 2018 14:28:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[艰难前进一小步……fx3g-485-bd出来的RDA与SDA并接后与电脑usb-485端口的485B连接，RDB与SDB并接后与485A连接。

每一次的脉冲输入，串口调试助手能够对应的接收数据，只是数据完全看不懂…………]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1970512.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqin1222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 May 2018 14:25:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1969974.html]]></link>
 <author><![CDATA[yrm258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 May 2018 00:51:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可用串口助手监测一下485线上的数据，看一下是发送数据是否正确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1969967.html]]></link>
 <author><![CDATA[始终如一]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 May 2018 00:30:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道你用什么型号温控表？
你发送的数据是H22，H33，H44，
看起来不像modbus协议。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649596#1969944.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 May 2018 13:43:45 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>