 <description><![CDATA[伺服多了 你不要好多继电器？ 教你个办法&nbsp;&nbsp; 在信号和0V或24V（看你是NPN还是PNP信号需求）之间并上10K欧姆的电阻，如果没有两个2.2K的串在一起再并上也可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1647317#1960753.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Apr 2018 01:51:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.漏电流的原因，这种问题我用其他PLC偶尔遇到。有一个办法就是想办法把这个漏电流消耗掉
2.一般三菱的PLC不会有这个问题，除非假货
3.换个驱动器试试，确保36 37之间的光电隔离是否损坏
4.第1点的可能性很大]]></description>