 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼smgbwgltd于2018-05-24 13:39发表的&nbsp;&nbsp;:
程序每行均存在问题，H3333应为H1111
K2为K1
K6为K5
K10为K9
[/quote]
你要弄明白，这是FX3U-4AD不是FX2N-4AD两者是不一样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646515#1974527.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2018 07:40:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序每行均存在问题，H3333应为H1111
K2为K1
K6为K5
K10为K9]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646515#1974493.html]]></link>
 <author><![CDATA[smgbwgltd]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 May 2018 05:39:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[讀出BFM#29看看裡面有沒有異常碼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646515#1962821.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Apr 2018 08:33:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手册也有写错的，你是没见识过吧，确认接线，然后看好每个BFM的说明。我曾经被说明书上的例子坑过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646515#1958265.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuhao027]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Mar 2018 03:27:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼ymmfa于2018-03-19 12:18发表的&nbsp;&nbsp;:
检查一下接线。还有FX3U-4AD的安装位置。
[/quote]
接线就是按照手册上接的线。按照另一种程序写法可以监控到D0的值，但这个值好象不对，按照线性关系，D0的值应该是2701（气压是大气压环境）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646515#1958089.html]]></link>
 <author><![CDATA[维他命c]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 04:48:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下接线。还有FX3U-4AD的安装位置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646515#1958084.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 04:18:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看一下BFM#10说明上面是什么内容]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646515#1958076.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 03:47:09 +0000]]></pubdate>
</item>