 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[任何设备都存在对地漏电，只是漏电大小不一样。选用漏电电流小的（灵敏都高）容易误动作。兆欧表对地电阻很大可以尝试使用大一等级的漏电开关。（指的是漏电电流，不是整定电流）。这个案例 加温时可能炉丝变软膨胀就碰到了炉内的金属壁造成漏电 只有在高温时断电测量对地电阻才能发现问题。恭喜楼主解决了问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954940.html]]></link>
 <author><![CDATA[斌哥1985]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Mar 2018 03:03:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是过流跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954901.html]]></link>
 <author><![CDATA[史焕龙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Mar 2018 14:19:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那换更大电流的试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954878.html]]></link>
 <author><![CDATA[光阴2021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Mar 2018 11:03:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不用不行，安检通不过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954721.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Mar 2018 00:09:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不应该用漏电开关，电炉功率有偏差，肯定不行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954719.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoxg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Mar 2018 00:01:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很明显你的不是漏电跳，应该是过热跳，估计你的开关质量问题，用钳表卡一下电流看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954717.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2018 14:32:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相不带N的漏保，需要接平衡负载，
如果三相不平衡，需要用三相带N漏保，并且N进需要接电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954705.html]]></link>
 <author><![CDATA[hunanlonghao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2018 12:41:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的各位，问题终于再换成125A的空开后找到了。漏电开关是非常灵敏的非常好，先赞一个即是零线不用的情况下都能保护。 现在说原因了：就是有一组加热丝通电加温时可能炉丝变软膨胀就碰到了炉内的金属壁造成漏电跳闸。跳闸后炉丝又恢复原状无论怎样检测都无法检测到原因，等换成大电流开关后就不调闸了，设备上的漏电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954344.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2018 04:06:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼、2楼、4楼的说法和做法是误人子弟，是完全不负责任的人。

对于终端设备来说，没有哪一种系统不能用漏电保护的，所以TN-C系统也不例外。

对于三相加热设备来说，如果不需要接入零线，可以选用3P的漏电保护断路器，当然也可以选用4P（或者3P+N）的漏电保护断路器（进线全部接入，出线负载可不接零线）。如果需要零线的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954226.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 12:56:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼1406606700于2018-02-26 15:47发表的&nbsp;&nbsp;:
换个漏电电流值大一点的试试呢
[/quote]

估计跟漏电电流没关系，因为接地线去掉，零线去掉。还是跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954158.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 08:11:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个漏电电流值大一点的试试呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954152.html]]></link>
 <author><![CDATA[1406606700]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 07:47:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对‘就类似这种情况，现在只能换个大于100A的空开了。再看看吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954145.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 07:30:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也怀疑是漏电保护等级高了，换个低点的试试看！其实最烦加热设备安漏电装置了，我们这边加热模，最开始的时候老是一合上电就跳，多合几次就好了，有时加热到中途也跳，但多合两次也能合上去，一直不知道那里问题所在·······]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954124.html]]></link>
 <author><![CDATA[591948439]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 06:38:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热管是裸露电阻丝的，不通电万用表测量无短路、漏电现象。更换新的同型号的还是一样现象。直接去掉零线不用还是跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954123.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 06:37:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电开关用三相4线就OK了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954121.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 06:34:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用兆欧表测试绝缘水平，如果没有问题就选200mA等级的断路器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954113.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 05:36:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、无论如何接地线不要撤除，而且设备机体与地之间也不是绝缘的；
2、三相三线漏电开关：要看三相是否平衡（先用空气开关供电，测量运行时的三相电流）；加热管绝缘如何做的？
3、三相四线漏电开关：不接零线起不到保护作用，接了零线跳闸看加热管是否存在漏电情况（加热时的漏电）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954095.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 03:11:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相漏电开关&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954079.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwermhb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 02:27:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热水器外壳先不接地，试试看调闸，如果跳闸换漏电断路器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954068.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 01:49:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先漏电保护器不能用在TN-C系统，检查你的接线；其次负载有漏电会跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645309#1954064.html]]></link>
 <author><![CDATA[hyhbhq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 01:35:31 +0000]]></pubdate>
</item>