 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感謝zhangqi_1234大的回答
最後有查出原因
是外部干擾以及傳輸速度的關係]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645285#1954468.html]]></link>
 <author><![CDATA[akaiya]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2018 14:27:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要先进行初始化设置。初始化步骤如下：
1、通电时64AD会使RX(n+1)8=1，向主站发送初始化请求。
2、主站收到这个请求后，把AD转换允许/禁止的数据发送给RWw0（默认是0H，全部禁止），把AD通道输入范围的数据发送给RWw1（默认=0H，±10V），通道的平均移动次数的数据发送给RWw2（默认值=0H，4次）。使RY0-3=1，通道转换模式 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645285#1953994.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2018 04:59:42 +0000]]></pubdate>
</item>