 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也可以理解为保护作用吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645034#1956785.html]]></link>
 <author><![CDATA[请叫我老六]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Mar 2018 01:20:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过，学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645034#1955754.html]]></link>
 <author><![CDATA[ma924888027]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Mar 2018 10:56:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼湛蓝小尔于2018-02-10 08:44发表的&nbsp;&nbsp;:
照西门子来说，看输出类型，
继电器输出，PLC每个点可以驱动2A负载，
晶体管输出，PLC每个点可以驱动0.75A负载。

除了你非常确定，比如，驱动个指示灯，4.5W电磁阀，你可以直接驱动。
.......
[/quote]


没有啦，ET200，也是驱动能力一样的，并没有说直 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645034#1955727.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Mar 2018 09:04:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看的什么资料，这么误人子弟。
参考我ET200驱动能力，只有0.5A
为了省钱，你可以直接驱动灯，其他的，就算了，一个灯10.20mA]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645034#1952925.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 08:46:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[照西门子来说，看输出类型，
继电器输出，PLC每个点可以驱动2A负载，
晶体管输出，PLC每个点可以驱动0.75A负载。

除了你非常确定，比如，驱动个指示灯，4.5W电磁阀，你可以直接驱动。
建议，还是加继电器。
1.之前，有输出信号，直接干坏了Q点，程序没有输出，Q点没有亮，但Q点依然有电压。
2.还有，直接接入I点，I点全坏 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645034#1952736.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Feb 2018 00:44:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问怎么计算是否会不够呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645034#1952730.html]]></link>
 <author><![CDATA[walwjskj]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Feb 2018 00:10:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外接继电器既是防止输出点电流不够，同时通过继电器可以控制不同电压的负载，例如接触器，同时，防止负载过流或短路损坏PLC输出点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645034#1952717.html]]></link>
 <author><![CDATA[c16956]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2018 13:33:08 +0000]]></pubdate>
</item>