<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般联机互相给开关量信号是最直接省事的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951355.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 04:25:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好采用无源，干接点信号安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951313.html]]></link>
 <author><![CDATA[huoshi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 00:50:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最直接的办法就是让它驱动一个光耦。你再自己转换一下，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951307.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxch]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 00:22:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外就是如果和非己方设备连接，如楼上所说，应该加隔离！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951283.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥子_lead]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 12:55:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实这个原因多种多样，一般我们都会认为是电源那边的驱动电流不够，带不动负载，但实际上并不一定是这样的。首先，需要知道对方是什么样的输出形式。我曾经遇到过类似的问题，对方是集电极开路输出，默认输出是24V，但这个时候，你用这个24V去驱动继电器啥的根本不好使，接上之后电压会降很多，我这边量大概为1.几V。正确 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951282.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥子_lead]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 12:55:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[固态继电器可以吗？？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951245.html]]></link>
 <author><![CDATA[2018工控狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 07:47:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢楼上的家人 热心回答。 我准备用固态继电器试一下了，就是欧姆龙的那种黑色的小固态继电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951224.html]]></link>
 <author><![CDATA[zy123518763]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 06:31:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接用固态继电器控制交流接触器，固态继继电器电压只要DC5V---30V都可以，电流几豪安]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951213.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 06:04:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先了解下游设备信号是怎么来的，是否串了电阻之类的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951208.html]]></link>
 <author><![CDATA[咗臉ヅ微笑ぺ]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 05:47:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要取相关连设备信号时，一般都需要进行隔离。

 [attachment=219331]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951207.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 05:43:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是可以考虑光耦类低功耗或者其他晶体管类开关中转一下？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951206.html]]></link>
 <author><![CDATA[abadguy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 05:40:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用的是他的电源和信号线，如果测量有24V电，而接了你的继电器就不吸合，那就是电流不够，换个功率小点的继电器试一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951205.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 05:36:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好方式是无源信号。要不然就得用同组电源供电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644588#1951195.html]]></link>
 <author><![CDATA[worker02]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 04:50:57 +0000]]></pubdate>
</item>