 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼mr荬籹籽于2018-01-24 21:16发表的&nbsp;&nbsp;:
港真 挺简单的啊 电路图画的那么明显&#160;&#160;
4是脉冲输入，需要串联1个2k的电阻（电阻很重要一定要加，24v容易烧坏光耦）
6是作为方向使用，也要串联1个2K的电阻 原理同上 
31是伺服器的报警复位输入 
3，5，7连在一起&#160;&#160;接24v正极 
...... ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644297#1971420.html]]></link>
 <author><![CDATA[竹风凉]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 May 2018 13:31:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼nmd2001j于2018-03-13 09:23发表的&nbsp;&nbsp;:
1,2,7接24V+,4接Y0，6接Y1,29，41接24v-，NPN接法，没问题，肯定可以转。PNP1,2,4,6 反过来接即可，其他不变。
[/quote]
除了楼上所说的，不接SRV-ON使能的话，伺服给脉冲也是是不会运行的。还有NOT,POT，两个限位用NPN常开，也可不接。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644297#1971419.html]]></link>
 <author><![CDATA[竹风凉]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 May 2018 13:25:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1,2,7接24V+,4接Y0，6接Y1,29，41接24v-，NPN接法，没问题，肯定可以转。PNP1,2,4,6 反过来接即可，其他不变。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644297#1956985.html]]></link>
 <author><![CDATA[nmd2001j]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Mar 2018 01:23:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼说法对吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644297#1950383.html]]></link>
 <author><![CDATA[liujian-weng]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2018 14:16:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[港真 挺简单的啊 电路图画的那么明显&#160;&#160;
4是脉冲输入，需要串联1个2k的电阻（电阻很重要一定要加，24v容易烧坏光耦）
6是作为方向使用，也要串联1个2K的电阻 原理同上 
31是伺服器的报警复位输入 
3，5，7连在一起&#160;&#160;接24v正极 

差不多就是以上几个了&#160;&#160;[color=#FF0000][size=3][size=7]备注 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644297#1950372.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2018 13:16:11 +0000]]></pubdate>