 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用西门子s7-200smart的试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944816.html]]></link>
 <author><![CDATA[小雨点]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2017 05:28:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般不这样用，有专门的气密性测试仪器，直接跟仪器通讯。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944812.html]]></link>
 <author><![CDATA[1406606700]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2017 05:14:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[跳动是正常，你如果你将取样时间延长就不会跳动，但不代表精度。

精度之外的跳动只是作为偏差值，估算值，比如总称量100克的称，精度为0.1克
电子称会显示两位小数，如5.01克这样，后面的0.01，0.04克是这样跳动，这个属于精度围内的。
如果0.1克跳动，这个就精度不准。

主要看波动的数值是否在精度之内就可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944809.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2017 04:42:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计实际上是存在气压不稳定，这个可以先对传感器做测试先]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944672.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 13:54:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼tingfenghu于2017-12-27 20:29发表的&nbsp;&nbsp;:
传感器的精度有说明，如果传感只能达到这个精度，你用再高的精度的AD也没有用的。
只有200－400Pa的偏差，0－1000KPa,小于1千分之1的偏差，精度已经不算低。
只是这样提高采样次数来计算的值并不算精度，一般作分辨率。
[/quote]
感谢您的帮助
200-400是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944669.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 13:49:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢4楼，7楼，8楼的热心帮助，你们的指点很到位，
感激不尽]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944665.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 13:40:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼lqc2856于2017-12-27 18:22发表的&nbsp;&nbsp;:
你实际的气压都不稳定，也波动太大，ad 输入稳定就怪了，先解决压力波动的问题吧
[/quote]
我是充气结束2s后，取样1次，60s后再取样一次，计算压力差
感谢指点，存在这种可能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944663.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 13:35:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼xingzb2于2017-12-27 18:17发表的&nbsp;&nbsp;:
另外要求，工件每分钟1个小气泡的泄漏量，设备要能检测出来，还不能用水测试。


实在不行，也只能充惰性气体检测了。

.......
[/quote]
不知道每分钟泄漏量多少，我记得德国Burkert有小流量流量计，
保持一定压力，如果有泄漏，流量计应该可以记录流量， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944649.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 13:02:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[附：
分辨率与精度的区别

很多A/D转换器和仪器厂商常拿分辩率来忽悠人, 很多人的确上套, 即使专业人士也常常逃不过. 其实这两者的区别很大, 但有联系.

1, 精度是接近真实值的程度, 即绝对误差或相对误差的大小.精度做到0.01%极其难
2, 分辩率是量化刻度的细度大小,分辩率做到0.00001%不很难(如24位A/D,0.0000056%)
3, 概 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944643.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 12:48:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[传感器的精度有说明，如果传感只能达到这个精度，你用再高的精度的AD也没有用的。
只有200－400Pa的偏差，0－1000KPa,小于1千分之1的偏差，精度已经不算低。
只是这样提高采样次数来计算的值并不算精度，一般作分辨率。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944639.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 12:29:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U的模拟量本来就坑爹，很多都配2N的模拟量模块使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944613.html]]></link>
 <author><![CDATA[法唘法不孤起]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 11:06:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看图识别，希望对你有启发。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944611.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinle520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 11:03:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你实际的气压都不稳定，也波动太大，ad 输入稳定就怪了，先解决压力波动的问题吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944588.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqc2856]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 10:22:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外要求，工件每分钟1个小气泡的泄漏量，设备要能检测出来，还不能用水测试。


实在不行，也只能充惰性气体检测了。


真愁人呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944585.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 10:17:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继续等待中
气压范围，大约0.12——0.2MPa之间。
关于带模拟量的气压开关选型，大家有什么好的建议吗？请指点一下，
谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641739#1944582.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 10:00:00 +0000]]></pubdate>