 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两台FX5U 就搞定，还省钱 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1962355.html]]></link>
 <author><![CDATA[luo76]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Apr 2018 01:08:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用个8轴运动控制器解决方案。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1962340.html]]></link>
 <author><![CDATA[choy563]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Apr 2018 00:25:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议如下：L02+LD77MS16做通讯控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1962228.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangfajia]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2018 07:22:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的做15轴还是用L或用中型PLC吧，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1961811.html]]></link>
 <author><![CDATA[plc1982]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2018 00:19:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我现在有个控制15轴的，打算用两个3U加9个1PG，不知道可不可行
还有像8楼问的，通信需要用到的y0被占用的,Y0还能发脉冲吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1961797.html]]></link>
 <author><![CDATA[cxz494745236]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Apr 2018 13:40:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼vdadiv于2017-12-26 20:03发表的&nbsp;&nbsp;:
可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,
[/quote]

大师，你这伺服是JE-A 还是JE-B的, ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1961477.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 07 Apr 2018 02:29:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到同样的难题，控制六轴。看三菱的通信手册，两台plc通信时占用了y的脉冲点而被占用的y0还能发脉冲吗？请大师们指导。谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1961450.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Apr 2018 13:14:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都7轴了，用通讯吧，L02+LD77MS16]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1961308.html]]></link>
 <author><![CDATA[angelagent]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Apr 2018 06:56:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回复楼主。。可以的，，我做过挂5个1pg的，还加了几个输入输出扩展，没问题的，电流也够]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1946197.html]]></link>
 <author><![CDATA[1406606700]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2018 05:25:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正在学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1945964.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysn20041231]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2018 06:31:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用两台FX3U内置定位可以驱动6轴，用一块屏连接两台PLC可以吗？

可以的,

plc 脈波輸出控制伺服,局限於plc輸出,我上面建議的:使用三菱MR-JE內部程序定位,,,不是從plc 脈波輸出控制伺服,
 定位程序是寫在MR-JE驅動器內部,fx3u 只做一般I/O控制....另外更正MR-JE最大只有3KW]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1945734.html]]></link>
 <author><![CDATA[vdadiv]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2018 06:34:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那价格吓死你&nbsp;&nbsp;国产信捷10轴 或者 5U+16yt-h*2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1945416.html]]></link>
 <author><![CDATA[小八哥]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2017 06:59:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大侠，意思就是说FX3U自身可以驱动三轴，然后外挂4个FX3U-1PG高速输出模块和2个模拟量模块，这样一起扩展了6个模块。扩展这么多需要添加扩展电源吗？另外我换个思路看看，用两台FX3U内置定位可以驱动6轴，用一块屏连接两台PLC可以吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1945414.html]]></link>
 <author><![CDATA[cctv197910]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2017 06:52:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以這樣:FX3U控制7軸伺服,使用三菱MR-JE內部程序定位,位置和速度由內建RS-422通訊,外部IO驅動定位,
DI/DO總點數預計15*7=105點,加上其他控制點數,應該不超過FX-3U擴展上限(256點),不過MR-JE最大容量只有7.5KW,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641562#1944229.html]]></link>
 <author><![CDATA[vdadiv]]></author>
 <category><![CDATA[程序样例]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2017 12:03:15 +0000]]></pubdate>