<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[新手求助，信捷PLC控制伺服寸动不正常]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 新手求助，信捷PLC控制伺服寸动不正常]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 20:48:41 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122#2014210.html]]></link>
 <author><![CDATA[yrm258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2018 05:09:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼4说的是转换后用一个指令，说的很对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122#2014187.html]]></link>
 <author><![CDATA[rrjlove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2018 03:21:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信捷的人说分段运行可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122#2014182.html]]></link>
 <author><![CDATA[dalao123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2018 02:50:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以说是双线圈，信捷的要求对于同一轴输出点，同一类型的驱动方式在同一时刻内只能有一个能被运算，所以你需要转换思路用以下两种方式。
1.K999999和K-999999不要直接在命令里，用同一个D，然后M3和M4分别执行MOV指令将数值传到D中，并且DDRVI指令前的驱动变成M3和M4并联。
2.用状态步编程，两个DDRVI放在两个状态步中。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122#1943242.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2017 08:57:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是双线圈的问题，是你PLC问题 信捷哪个型号的？信捷有几种型号不支持这样写法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122#1943204.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2017 06:51:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[频率写数据了吗？发脉冲的数据不要这么大，6位数试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122#1943202.html]]></link>
 <author><![CDATA[jum1982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2017 06:38:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双线圈呀！PLC编程中的低级错误...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641122#1943201.html]]></link>
 <author><![CDATA[ctz556]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2017 06:36:02 +0000]]></pubdate>
</item>