 <description><![CDATA[这个在通信手册上都有写得很明白的啊,只不过是有的人忽略了而已 [s:39]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1941270.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2017 07:54:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼zhangqi_1234于2017-12-12 10:16发表的&nbsp;&nbsp;:
通信时，如果BD板的SD和RD指示灯不闪。故障有以下几个原因：一是线路连接不对，需要用万用表检测线路是否接通，二是编程不对，不符合规范要求。规律是这样：以专用通信协议为例，（1）D8120设为H0CXX，D8120的设定值必须与变频器的Pr.119、Pr.120参数 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1941094.html]]></link>
 <author><![CDATA[小满和老鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 11:28:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[跟着楼主一起学习[s:21][s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1941012.html]]></link>
 <author><![CDATA[tathui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 05:37:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通信时，如果BD板的SD和RD指示灯不闪。故障有以下几个原因：一是线路连接不对，需要用万用表检测线路是否接通，二是编程不对，不符合规范要求。规律是这样：以专用通信协议为例，（1）D8120设为H0CXX，D8120的设定值必须与变频器的Pr.119、Pr.120参数值匹配，判断是否出错的依据看M063、D8063，以及是否接收到返回数据为准 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1940950.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 02:16:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只有做过这个通讯的，才知道三菱为什么把变频器的RS485搞成四线制连接。从理论上来说，RS485是半双工，只需要两个线连接即可。实际中当使用485BD板连接，编程时用专用通信协议或MODBUS通信协议，如果使用RS指令，会导致在发送指令时，很容易接收反射回来的数据。那么只有把发送和接收的数据线分开。如果使用EXTR指令，就没 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1940934.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 01:50:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[四线两线一样的，2N只能走半双工 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1940598.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2017 09:29:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问参数Pr79设置为多少，0还是1？谢谢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1940552.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwm0848]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2017 03:59:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[四线制两线制均可
4线制好点，全双工]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1940537.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2017 02:25:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用4線式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1940523.html]]></link>
 <author><![CDATA[daisum]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2017 00:55:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RDA/SDA短接，RDB/SDB短接。距离不长可不用终端电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1639302#1940521.html]]></link>