 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说到手动，可以自动不行。应该SS没接错，还是要找自动的触发条件和手动有什么不同。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938790.html]]></link>
 <author><![CDATA[岚露潇雨]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 11:46:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC的软元件内存要下载到PLC里]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938784.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 10:10:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V线路有短路，检查一下传感器接线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938782.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 09:42:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外，SS公共端有可能接的是外部电源，也有可能接的是PLC本体的电源，有可能是NPN的接法，也有可能是PNP的接法，都要搞清楚的，最好的办法就是不动线，直接换端子排，那个端子排好像是可以拆下来接到你新的PLC上的。



[quote]引用第3楼ymmfa于2017-12-02 15:24发表的&nbsp;&nbsp;:
[b]首先：[/b]
你没听懂1楼的意思
你的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938759.html]]></link>
 <author><![CDATA[jum1982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 08:22:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个肯定不是公共端的问题
1.程序复制进去
2.端子排的线不要拆，直接拆端子排换上，
3.停电保持的数据你要搞清楚有哪些，如果HMI上面有赋值的要重新赋值。
4.如果你不懂程序，那最好不要做这些操作，不是你想的那样，程序复制进去就OK了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938758.html]]></link>
 <author><![CDATA[jum1982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 08:18:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[b]首先：[/b]
你没听懂1楼的意思
你的确是写进了原程序，但是那些掉电保持的D, 掉电保持的M 的数值，并不在程序当中。

[b]然后：[/b]
什么叫拆除24V公共端？
3GA一般S/S和24V短接，0V作为输入点的公共端。偶尔也有人家反过来用，S/S和0V短接，24V作为输入点的公共端。 
但注意，不管哪种情况，这个24V是不可以和 其他电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938740.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 07:24:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会啊，这是原程序，什么都没动啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938738.html]]></link>
 <author><![CDATA[一个月的承诺]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 07:23:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是你只写了程序进去，一些掉电保持的数据寄存器数据没有更新？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1638607#1938734.html]]></link>
 <author><![CDATA[jum1982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2017 07:18:27 +0000]]></pubdate>