 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[500m应该是手册错误了，目前能达到50m的都是高级货了。以前的通用伺服，都是100k，200k，&nbsp;&nbsp;500k 的多，差动的就大一些。集电极开路的快不了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637960#1938189.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2017 04:26:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼非人类0608于2017-11-28 20:42发表的&nbsp;&nbsp;:

J4伺服的PA13参数里的脉冲串滤波器参数改为选择500KPPS以下，PA13调成“X2XX”
[/quote]
为什么我这说明显示的是500M不 500K？这些代表什么意思呢?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637960#1938025.html]]></link>
 <author><![CDATA[cc自动化]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2017 13:04:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼bruce2020于2017-11-27 20:47发表的&nbsp;&nbsp;:
究竟调了什么参数好的？纳尼？
[/quote]
J4伺服的PA13参数里的脉冲串滤波器参数改为选择500KPPS以下，PA13调成“X2XX”]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637960#1937721.html]]></link>
 <author><![CDATA[非人类0608]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2017 12:42:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[究竟调了什么参数好的？纳尼？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637960#1937460.html]]></link>
 <author><![CDATA[bruce2020]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2017 12:47:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢大家的解答，的确是1楼说的第三种原因，我忘记调参数了，今天白天试了一下，OK了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637960#1937458.html]]></link>
 <author><![CDATA[非人类0608]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2017 12:30:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我怀疑是楼上说的第三种]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637960#1937215.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2017 01:59:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你检查几个问题
1、发脉冲前将指令脉冲累计清零 如果你2K个脉冲 接受就可以对比 一般不会有这个问题
2、检查这款伺服编码器精度 是否你电子齿轮比计算错误
3、还有一种情况 接受脉冲范围 有的伺服是可以这是200K、650K的 集电极的接法是这个范围 不知道你用的是新驱动与否 旧的恢复出厂设置重新设定 这个我是遇到过 100K的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637960#1937175.html]]></link>