<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请教工厂电工接地问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请教工厂电工接地问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:10:48 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[旧厂房：从变压器拉电缆出来就三相线一零线，设备接地就是就近打一地线针1.5米，这样规范吗？新厂房要如何接地才规范？ 


上面列的这个方法，接地电阻肯定不合格，（接地电阻要小于等于4欧，对接地要求 高的设备要小于等于1欧）用TN-S我觉得比较好。你车间以前用的电缆不管，另外加一根不小于35平方的一芯的电缆（或电线 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935513.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxjalwf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2017 10:47:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家的意见，TN-S可能是不错的选择，可是现在8条生产线，都是用95平方或者70平方的，每条线100多米，还有两条线200多米，领导会不会买3+1+1还是个问题，哎,想规范还想省钱。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935493.html]]></link>
 <author><![CDATA[hardy_6817]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2017 08:08:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人感觉TN-S就已经可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935473.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2017 06:57:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼qianyonggang于2017-11-17 20:21发表的&nbsp;&nbsp;:

是的，早期厂房多用TN-C，也就是俗称的保护接零（PEN），但因为电工N线与负载接地端容易错误接法导致设备金属外壳带电或者N线被安装了熔丝，当发生绝缘短路电流把N线熔丝熔断导致金属外壳带电（不安全原因自己去百度），随着电气安全标准逐步提高，有 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935414.html]]></link>
 <author><![CDATA[abadguy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2017 02:11:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼jeffwang2011于2017-11-17 15:53发表的&nbsp;&nbsp;:
貌似多数工厂都是TN-S系统吧。。。
[/quote]
是的，早期厂房多用TN-C，也就是俗称的保护接零（PEN），但因为电工N线与负载接地端容易错误接法导致设备金属外壳带电或者N线被安装了熔丝，当发生绝缘短路电流把N线熔丝熔断导致金属外壳带电（不安全原因 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935363.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 12:21:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果问到“新厂房要如何接地才规范”，上面四种方式都可以，各有优缺点。但是，现在通常以下面两点为主。

1、配电室与车间厂房在同一建筑的，图一的TN-S。

2、配电室与车间厂房不在同一建筑的，图二的TN-C-S。

你的旧厂房“从变压器拉电缆出来就三相线一零线，设备接地就是就近打一地线针1.5米”中，除了“打一地线针1 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935354.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 11:48:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个嘛，往前找重复接地的箱子，如果近则拉根50X5的镀锌扁钢过来当接地线或直接5芯电缆过来。如果远或者前端就没做重复接地，也可在厂房内或近厂房周边地下做接地体，用扁钢做接地母排和厂房地基主钢筋短接后引至配电箱做PE端。具体如何做接地体参照相关做法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935336.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 10:32:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选用图1 方式，比较好一些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935310.html]]></link>
 <author><![CDATA[ml710317]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 08:08:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[地线必须从配电室专用地接出来才是规范]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935302.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 07:59:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[貌似多数工厂都是TN-S系统吧。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935298.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 07:53:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查你的电工手册 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1637178#1935296.html]]></link>
 <author><![CDATA[潘工pym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 07:43:31 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>