 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要用兩個RS指令
接收要放上面
過來RS指令
再來送信]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1936368.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2017 09:04:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发送和接收的数据 用软件 做个 处理 ，判断 屏蔽自己发送的数据，&nbsp;&nbsp;就ok]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1936325.html]]></link>
 <author><![CDATA[51759090]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2017 06:44:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正在学习PLC串行通信]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1936232.html]]></link>
 <author><![CDATA[xu1985]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2017 00:59:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为是半双工，RS指令应该由上升沿触发，否则持续发送，没有接收数据]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1935656.html]]></link>
 <author><![CDATA[按图索骥]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 13:50:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;


正在学习PLC串行通信，祝好运。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1935605.html]]></link>
 <author><![CDATA[ywf2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 08:45:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[命令字串如不对,也有问题。可先透过电脑下命令确认命令字串是否正确比较快]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1935420.html]]></link>
 <author><![CDATA[harrison0621]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2017 02:59:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、使某个位元件置1（如M10），执行发送数据的RS指令，接着把数据传送到发射缓冲区。然后用边沿脉冲使M8122置1，开始发送数据。收到回复后M8123置1，需要同时对M10和M8123复位，避免发送数据的指令一直有效。你的程序中使用的是T200，程序中没有看到对T200的复位。
2、间隔一段时间（间隔时间与通信速率有关，如9600，表示 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1935356.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 11:51:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我已经尝试设置延时，从10ms到30ms，隔5ms尝试一次。收到的数据均为0。程序如图]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1935198.html]]></link>
 <author><![CDATA[特立独行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 01:56:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RS232转485，转换了信号电平，但不能使收发数据线分开。如果用RS指令，还是容易出现收到反射回来的数据。我还是那个意见：如果用第二种方法，发送数据时，设置接收0个数据，中间延时一段时间，再发送0个数据，接收n个数据。难度在于延时时间的调节，30ms不行，就调成10ms、20ms、40ms尝试。实在不行，只有在硬件上增加FX3 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1935141.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2017 13:03:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人意见，发送太快，还没接收完成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1934969.html]]></link>
 <author><![CDATA[lizi707]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2017 03:05:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正在学习PLC串行通信，祝好运。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1934842.html]]></link>
 <author><![CDATA[小满和老鸟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2017 11:32:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼zhangqi_1234于2017-11-15 10:41发表的&#160;&#160;:
这是三菱RS指令的问题，收发数据几乎是同时进行，中间没有时间的间隔，容易收到回传的数据。解决的方法有两种：
1、改用四线制连接，发送和接收的线路分开。
2、修改RS指令，发送数据时，设定接收0个数据，然后延时3.5个字节时间（9600bps，约30ms）， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1934759.html]]></link>
 <author><![CDATA[特立独行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2017 03:34:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是三菱RS指令的问题，收发数据几乎是同时进行，中间没有时间的间隔，容易收到回传的数据。解决的方法有两种：
1、改用四线制连接，发送和接收的线路分开。
2、修改RS指令，发送数据时，设定接收0个数据，然后延时3.5个字节时间（9600bps，约30ms），再发送0个数据，接收n个数据。
第2种方法是否有效，需要验证。我采用的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1934738.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2017 02:41:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[由于PLC非正版，485接口只提供了A、B两条线，未提供地线连接。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636904#1934725.html]]></link>
 <author><![CDATA[特立独行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2017 02:15:52 +0000]]></pubdate>