 <description><![CDATA[这个当然知道，定位的时候正常，JOG的时候不正常，今天又试验了一下，更奇怪了
如果用电脑在线监控U0/G....后面的任意数据，或者用GX-WORKS2的工具-定位模块监视，不做任何修改，JOG就可以变成我设定的速度进行运行；一旦关闭这个监视页面，有回到原来不正常的JOG速度，没有报警，没有警告，JOG速度无法设定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636642#1934367.html]]></link>
 <author><![CDATA[longfly8888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2017 09:54:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[JOG运行速度
伺服定位运行速度
这二个东西不是一个缓存/地址
在QD75P4N中，JOG速度是单独设置的，运行速度取决了定位数据的速度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1636642#1934213.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2017 01:40:05 +0000]]></pubdate>