<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[进来学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1941080.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq317438652]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 10:37:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1941047.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangwujie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 08:14:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么我用的时候一样用的没这个现象，你可以打台达技术支持电话，相信会有很好的解答，你这个我也说不出原因]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1934751.html]]></link>
 <author><![CDATA[史长松]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2017 03:16:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然你置位Y1才反转，那你就置位吧，正转就OFF。本来Y1就是方向选择的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1934728.html]]></link>
 <author><![CDATA[yxbtjz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2017 02:19:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手动请用plsv 指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1932979.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦见初音]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2017 01:33:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[进来学习学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1932952.html]]></link>
 <author><![CDATA[小满和老鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2017 14:50:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[进来学习学习，知道的越多就越觉得自己知道越少 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1932471.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Nov 2017 10:51:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的问题应该和d1336的当前值有关，而且既然你用了drvi了，那，只能只能用Zrn.plsv.drva这些定位控制指令.用其他脉冲指令容易出问题。如果d1336的值为负数，定位指令自动反转了。就会出现你的问题了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1932406.html]]></link>
 <author><![CDATA[任如波]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Nov 2017 04:45:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在每次扫描的程序中不可以用二次以上的定位指令。这样Y1相当于双线圈输出了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931814.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangh1129]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2017 08:00:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼裔风狂舞于2017-10-31 12:36发表的&nbsp;&nbsp;:
[谢谢回复&#160;&#160;现在我看到Y1置位，也就是不管发正的还是负的 Y1一直都没有置位过&#160;&#160; 不管是DDRVI 、DDRVA 还是ZRN指令&#160;&#160;必须要把Y1置位才能反转quote]引用第3楼huiyang于2017-10-31 11:04发表的&#160;&#160;:

你发负脉冲，Y1应 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931813.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2017 07:57:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，伺服指令脉冲输入模式
2，从伺服读取速度，采用高速计数器，读取编码盘Z相信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931809.html]]></link>
 <author><![CDATA[性金哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2017 07:53:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[谢谢回复&nbsp;&nbsp;现在我看到Y1置位，也就是不管发正的还是负的 Y1一直都没有置位过&nbsp;&nbsp; 不管是DDRVI 、DDRVA 还是ZRN指令&nbsp;&nbsp;必须要把Y1置位才能反转quote]引用第3楼huiyang于2017-10-31 11:04发表的&nbsp;&nbsp;:

你发负脉冲，Y1应该是通的。用不着置位。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931546.html]]></link>
 <author><![CDATA[裔风狂舞]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2017 04:36:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢回复&nbsp;&nbsp;现在我看到Y1置位，也就是不管发正的还是负的 Y1一直都没有置位过&nbsp;&nbsp; 不管是DDRVI 、DDRVA 还是ZRN指令&nbsp;&nbsp;必须要把Y1置位才能反转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931545.html]]></link>
 <author><![CDATA[裔风狂舞]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2017 04:36:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼huiyang于2017-10-30 14:13发表的&nbsp;&nbsp;:
驱动器模式选择 可能没选对。
[/quote]
你发负脉冲，Y1应该是通的。用不着置位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931528.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2017 03:04:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[驱动器模式选择 可能没选对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931294.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2017 06:13:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单轴的用EH3的是不是 太浪费了 
强制的Y1才能有方向 这个确实不正常 
M8029是会有一个扫描周期的ON时间 重复用 建议间隔一个扫描周期 
至于读取端口脉冲指令 台达的貌似没有
个人建议你手动前进和后退用PLSV这个指令&nbsp;&nbsp;用了2年多的台达PLC的经验告诉你台达小型PLC的脉冲输出指令好像有BUG的现象 就是方向容易出一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1635443#1931291.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2017 05:56:30 +0000]]></pubdate>
</item>