 <description><![CDATA[1、使用RS指令是同时进行数据的收发，容易导致接收到反射回来的发送数据。为了避免这种情况，要么采用四线制连接，接收和发送线路分开。
2、要么使用RS指令发送数据时，设置接收0个数据。使用RS指令接收数据时，设置发送0个数据。
3、CRC校验码计算出错、主站和从站的通信参数设置不匹配等情况，从站不回复数据。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1632436#1924940.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2017 02:58:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RS為單純的字串發送,除非MODBUS CRC PLC已經計算好,不然就使用Modbus專用模組]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1632436#1924927.html]]></link>
 <author><![CDATA[a10141014a]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2017 02:41:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上下校驗碼會跑~~後面跟著跑~~
多一筆資造或少一筆資料
所以上下位元會跑
所以不管發送與讀取答案一樣的
 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1632436#1924652.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2017 23:32:04 +0000]]></pubdate>