 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把触摸屏里的接口类型，改为RS485-2W；
然后将触摸屏RS485的1脚，即Data-接PLC的SDB，RDB；
触摸屏2脚，即Data+接PLC的SDA，RDA；
触摸屏5脚，接SG。
PLC就不会提示 成帧错误 报警了，希望能帮到你！

总之，就是把RS485-4W（4线），改为RS485-2W（2线）就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1631467#1934266.html]]></link>
 <author><![CDATA[棋。子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2017 05:10:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼source08于2017-09-21 08:48发表的&nbsp;&nbsp;:
其实你这样组态是自寻烦恼，你为什么不直接全部用以太网端口来组网啊。没有以太网口全部增加RS485转TCP网关。
[/quote]

触摸屏可以走网口，但是因为后续的设备需要用到两个485协议，所以测试一下两个485接口同时工作怎么样，目前是能够顺利完成通讯，但是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1631467#1924949.html]]></link>
 <author><![CDATA[残gavin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2017 03:14:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼tkggtdkjpl于2017-09-20 14:29发表的&nbsp;&nbsp;:
先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE测试一下，看看发出和接收的数据对不对。发送的数据不对找程序，接收的数据不对看模拟量那边设置。
[/quote]

感谢，这边是模拟量采集和触摸屏通讯都可以正常读写，但是报错了，
也就是能用，error灯亮不好看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1631467#1924946.html]]></link>
 <author><![CDATA[残gavin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2017 03:09:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[补充说下，网关你选择映射模式就不存在巡站出现问题会有断网的情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1631467#1923431.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2017 00:50:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实你这样组态是自寻烦恼，你为什么不直接全部用以太网端口来组网啊。没有以太网口全部增加RS485转TCP网关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1631467#1923430.html]]></link>
 <author><![CDATA[source08]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2017 00:48:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE测试一下，看看发出和接收的数据对不对。发送的数据不对找程序，接收的数据不对看模拟量那边设置。]]></description>