<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[求助三菱PLC与众辰变频器通信]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 求助三菱PLC与众辰变频器通信]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:58:40 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是用fx3u-485adp-mb吧，程序简单，二线毫无问题只要注意好程序的顺序控制。三十个变频器读写毫无压力]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942#1923543.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangyuh7400]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2017 06:59:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我曾经做过FX2N+FX2N-485BD与三菱变频器E740的MODBUS-RTU通信，期间经历了很多波折，最终实现了通信。FX3如果使用FX3U-ADP-MB卡，要简单一些，不用去专门编写CRC校验码程序。这里有个规律：编程复杂的，硬件成本要低一些，编程简单的，硬件成本要高一些。另外更正一下，如果PLC出错指示灯闪烁，要先看D8004的内容，如果内 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942#1922337.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2017 05:14:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不用試了~~那會不成功
除非你有MB卡~~BD卡玩死你
校驗碼會有問題]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942#1922327.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2017 02:36:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC错误指示灯闪烁，就查看M8063是否为ON，如果是，读取D8063的错误代码信息，再看手册上该错误代码代表是哪种错误。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942#1922326.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2017 02:29:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、D8120参数的高8位必须是H0C，你的是H1C。查阅FX2N的通信手册，就知道为什么是H0C。
2、PLC与变频器的通信协议、通信速率、奇偶校验、停止位等必须一致。
3、PLC与变频器是MODBUS-RTU通信，而不是MODBUS-ASCII通信。因而不会用CCD、ASCII指令，需要编写CRC校验码计算程序。
4、MODBUS-RTU通信协议下，PLC发送数据都是8个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942#1922325.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2017 02:10:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是我写的与众辰变频器通信&#160;&#160;&#160;&#160;控制正转&#160;&#160; 反转&#160;&#160;&#160;&#160;停止&#160;&#160;&#160;&#160;可是与变频器485通信以后&#160;&#160;&#160;&#160; plc错误灯闪烁&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;求教下大家&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 写入数据功能码是06H&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942#1922319.html]]></link>
 <author><![CDATA[zulong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2017 01:19:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使能MODBUS-RTU通信时，使用功能码H03，读取指定地址的寄存器数据，然后经计算得出单位为rpm的转速值，单位为Hz的频率等。你给的资料不全，带R表示只读，存储变频器的工作状态。带W表示可写入，用于控制变频器的工作状态。没有看到带R的用于存储转速、频率和电流的寄存器。
如果地址为5的寄存器，存储转速值，变频器的站号 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1630942#1922241.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2017 14:07:13 +0000]]></pubdate>
</item>