 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只能说基础没过关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920715.html]]></link>
 <author><![CDATA[huiyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2017 00:38:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[8楼正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920375.html]]></link>
 <author><![CDATA[lch8478]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2017 02:48:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[硬互锁比软互锁安全多了~~~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920271.html]]></link>
 <author><![CDATA[secgo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 11:26:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很原理的东西，电工手册上有，看使用场合，如果安全性要求高，就如楼上各位所说，在PLC内程式互锁外，再在外面用接触器的常闭触点互锁，甚至可以同时采用机械互锁的接触器组！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920220.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 08:16:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920219.html]]></link>
 <author><![CDATA[shixinhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 08:12:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[施耐德,与ABB的接触器都有机械互锁机构，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920218.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajiang_th]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 08:11:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电气的联锁清楚，机械的互锁没见过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920198.html]]></link>
 <author><![CDATA[疯狂的馒头]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 07:36:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[施耐德的接触器有机械互锁机构
你还可以通过辅助触点进行互锁]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920067.html]]></link>
 <author><![CDATA[ml710317]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 00:18:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在PLC还没出来之前大型的自动化机床用了很多种机械互锁接触器和互锁继电器，西门子现在还生产这种。安全性很高。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920064.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2017 00:16:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些接触器组合，带机械互销，其中一个闭合，另外一个是闭合不了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920030.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2017 13:38:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[提个醒，，这个知识点考取电工证的课程里是有的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1920009.html]]></link>
 <author><![CDATA[勤工俭学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2017 12:03:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=209549] 

這是線路互鎖
利用MC的B接點
當MC1動作時 MC1 B接點斷開
MC2就無法激磁，反之也是一樣

還有一種是機械互鎖
這是接觸器的一個配件當一邊激磁吸下去
另一邊的電磁鐵就會被頂住無法吸下去]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1919960.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2017 08:22:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个接触器的线圈供电串联另一个接触器的常闭点。
这样当一个接触器接通时，另一个接触器一定是断开的。
当然，当一个接触器的接触点粘连时还是会出问题，我见过的还有检测触点粘连的电路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1628987#1919949.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2017 07:42:15 +0000]]></pubdate>
</item>