 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼lin10663于2017-09-06 10:02发表的&nbsp;&nbsp;:
自己慢慢看把
[/quote]
OK 谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919557.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwozycz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2017 02:08:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己慢慢看把]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919556.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2017 02:02:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼Q02UCPU于2017-09-05 16:22发表的&nbsp;&nbsp;:
Q的做MODBUS要用 QJ71MB91
[/quote]
嗯 我选用了[font=arial][color=#333333][backcolor=#f5fcff] [/backcolor][/color][/font][font=arial][color=#333333][backcolor=#f5fcff]QJ71MB91 Modbus接口模块，但是手上没实物无法测试，请问该模块是直接参数设置 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919545.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwozycz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2017 01:21:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Q的做MODBUS要用 QJ71MB91]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919367.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2017 08:22:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看Q系列的Modbus接口模块设置里有详细的通讯设置，不能直接使用这个模块的设置来实现Modbus通讯吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919356.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwozycz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2017 07:59:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你去採用fx的485mb
使用ADPRW指令配合ModbusRTU
這樣速度快Q的QJ71C24有485的
若只單純通訊Q232與FX232~~~直接用RS指令可
但Q最少佔兩個WORD]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919338.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2017 07:13:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的ModbusRTU通讯程序很麻烦吗？我现在没什么头绪。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919331.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwozycz]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2017 06:48:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX系列PLC采用RS指令编程使用
ModbusRTU玩死你~~~~ˋ485專用
有其他指令~~~RS指令中間若插一個DATE
上下位元都反了~~~你的校驗碼又跑了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1627554#1919187.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2017 12:45:44 +0000]]></pubdate>
</item>