 <description><![CDATA[直接从寄存器里面把数据读出来换算一下，也比较方便]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623722#1916615.html]]></link>
 <author><![CDATA[921074949]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 09:35:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[软件自带的没有模拟量整定库，可以自己编写一个！可以F1查打开帮助文件，搜索“创建用户定义库”，有三个模拟量缩放程序子例程，可以参考直接使用。其中S_ITR子程序就是模拟量转实数的例程。SMART 200PLC模拟量对顶的AD值是0-27648,如果是4-20mA的话，模拟量AD值是5530-27648.这点需要注意。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623722#1916592.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxz123130]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 09:06:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1551493.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1623722#1916557.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwjfsk]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2017 07:50:30 +0000]]></pubdate>