 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先你要清楚感温器的量程，才能换算成上限下限，再除以一个平均度就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1617634#1912830.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2017 13:22:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢楼上的朋友！受教了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1617634#1912678.html]]></link>
 <author><![CDATA[molywang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2017 05:42:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变送器应该还有个温度范围吧？即最低温度为4MA，最高温度为20MA，对应于模拟量输入显示的数值。比如假设20MA显示4000,4MA显示800.变送器范围为0-100度，则800对应0度，4000对应100度，差值3200/100=32即是每度的变化值。（1820-800）/32=31.875（度），当然这是0-100度变送器的算法。假设为-50-&nbsp;&nbsp;+150度变送器， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1617634#1912661.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2017 03:15:57 +0000]]></pubdate>