 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼597719177于2017-08-10 17:26发表的&nbsp;&nbsp;:
本地/远程除了在操作面板上切换外，能否在触摸屏上进行本地/远程切换？？？？？？求解！！！！
[/quote]
可以明确的说，LOC和EXT只能通过控制面板切换，外部端子只能切换EXT1和EXT2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616888#1912644.html]]></link>
 <author><![CDATA[lch8478]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2017 01:09:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[本地/远程除了在操作面板上切换外，能否在触摸屏上进行本地/远程切换？？？？？？求解！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616888#1912278.html]]></link>
 <author><![CDATA[597719177]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 09:26:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要设置：
1、14组参数，用哪个继电器就设对应该继电器的参数
2、32组相关参数，说明书上很详细]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616888#1912270.html]]></link>
 <author><![CDATA[lch8478]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 08:50:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼lch8478于2017-08-10 16:11发表的&nbsp;&nbsp;:
可以通过modbus读取变频器参数0113，0 = 本地（LOC）, 1 = 外部1, 2 = 外部2.
[/quote]
用继电器也可以区分本地远程，使用一个继电器监控参数0113，&gt;0时ON或是&lt;1时ON，反正0113=0表示LOC，0113&gt;0表示EXT]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616888#1912268.html]]></link>
 <author><![CDATA[lch8478]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 08:47:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果不采用MODBUS，就想通过两根线接到PLC中，能不能实现控制远程/本地的切换？需要设置哪些参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616888#1912263.html]]></link>
 <author><![CDATA[597719177]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 08:36:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以通过modbus读取变频器参数0113，0 = 本地（LOC）, 1 = 外部1, 2 = 外部2.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616888#1912249.html]]></link>
 <author><![CDATA[lch8478]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 08:11:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我只知道参数设置1606可以将控制盘锁定，使控制盘不能选择本地模式，不能控制变频器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616888#1912130.html]]></link>
 <author><![CDATA[597719177]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 04:32:47 +0000]]></pubdate>
</item>