 <description><![CDATA[前来学习 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1938593.html]]></link>
 <author><![CDATA[1542358465]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2017 11:10:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这明显有干扰&nbsp;&nbsp;。。。。一方面是dp这块还有就是plc 输入信号 快闪！！！&nbsp;&nbsp;如果你是用博途编写 可以 选择 plc端子信号的响应时间 过滤 干扰引起的信号源。 老平台没用过 不知道在哪设置&nbsp;&nbsp;还有一点你是 绑在车上的需要移动&nbsp;&nbsp;多注意观察现场 运行状况&nbsp;&nbsp; 最好花个 2小时 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1935619.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhengwei9090]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 10:00:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DP头拨段开关检查一下！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1935203.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinminyu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 02:08:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是空开跳闸的话，正的要好好检查一下啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1933128.html]]></link>
 <author><![CDATA[sz518104]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2017 11:02:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.中继器上终端电阻是否动过
2.PLC输出电源是否足够，信号线需要电压
3.至于你说的变频器欠电压报警，看看是否是整个回路的强电部分被动过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1913631.html]]></link>
 <author><![CDATA[zb浙江交通]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2017 00:44:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼的4.5项检查好，我觉得是通信有问题，通信的问题我遇到过好多次]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1913338.html]]></link>
 <author><![CDATA[smile7085]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2017 02:50:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先从简单方面入手 解决 :
1 通讯线和动力线分开 ,
2 检查屏蔽线的完整性。
3 检查接地的良好性。
4 检查一下电源。
5 有可能某个模块处于不稳定状态,造成整个系统停机, (我遇到过一个输出模块不稳定造成CPU停机,更换后正常长期运行情况。)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1911876.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2017 07:45:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试试看通讯和动力线分开，我觉得是强弱干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1911796.html]]></link>
 <author><![CDATA[worldtree]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2017 00:21:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手机打字，描述不够清楚，望见谅。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1616232#1911788.html]]></link>
 <author><![CDATA[mapojiang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 14:41:28 +0000]]></pubdate>