 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AL - - 是代替无异常

SON之后，电机和驱动器会发现相当大的干扰，这时很容易断线。。。特别是和电脑连接时。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1615982#1919417.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2017 11:45:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到这样的困扰，J4-A/B系列伺服用MR-Configurator2软件JOG运行测试，当伺服SON ON时电脑屏幕黑屏，无法测试，求解！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1615982#1919401.html]]></link>
 <author><![CDATA[1033094067]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2017 09:45:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=202759] 
直接將son設為自動on如何]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1615982#1912246.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 08:08:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢两位的回覆
经过近日的测试之后
确认是伺服电机在Servo On的杂讯干扰
因为我目前给伺服驱动器的24V(DICOM)与GND(DOCOM),
是与给控制器的电源是同个电源,
有尝试过使用双电源的方式下去做,问题都解决了
但是现在领导希望只能使用一组电源,
所以想请教各位,在电源杂讯的处理上我有何种方式能尝试,
是否有相同经验的前辈 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1615982#1912207.html]]></link>
 <author><![CDATA[water10735]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Aug 2017 06:50:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[al应该时报警的意思，得查说明书看看这个报警什么意思]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1615982#1911816.html]]></link>
 <author><![CDATA[snakes]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2017 02:52:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果没记错 这个是没异常 后面有数字的才是异常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1615982#1911742.html]]></link>
 <author><![CDATA[dabanshuan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 09:24:02 +0000]]></pubdate>
</item>