 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我四月刚做了一套Q外置网口与组态王的设置。你去组态王官网找Q 以太网设置，人家写了两种情况如何设置。我就是按照说明做出来的。需要注意一点，经常出问题的，PLC设置好像和组态王设置端口进制数不一样，其他都很简单]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1613162#1910222.html]]></link>
 <author><![CDATA[东方花猪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 03:28:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:23][s:23][s:23]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1613162#1910170.html]]></link>
 <author><![CDATA[shixinhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 00:12:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般就是设置IP，屏/电脑和PLC的IP前三位一样

PLC的端口要注意：
关于端口：

[Q**UDVCPU/Q**UDECPU]：5001、5006

[LCPU]：5006(固定)

[FX5CPU]：5562(固定)

[RJ71EN71]、[Q17nNC]、[QJ71E71/LJ71E71]、[AJ71QE71]、[NZ2GF-ETB]、[CRnD-700]：5001(固定)

FX3U-ENET-L：5551(固定)

FX3U-ENET-ADP：5556(固定)

FX3GE ..]]></description>