 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说的对，一般如果线路没接错的话，就是终端电阻的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1612697#1910826.html]]></link>
 <author><![CDATA[dubeinstain]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 09:49:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主怎么一个贴子发了三次呢：


解答：
一般不是线的问题：
1-3米短距离的情况下，用普通电线都行。
20米左右用普通屏蔽线都行。


你检查几个要点：
1、FX3U-64CCL 这个东西是“智能设备站”，你站信息那错了
2、从站必须要拨码设置站号
3、连接终端电阻。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1612697#1909901.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2017 13:25:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哥们，屏蔽双绞线这是通信必须用的，这种线扛干扰行强]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1612697#1909898.html]]></link>
 <author><![CDATA[uu.liu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2017 13:01:41 +0000]]></pubdate>
</item>