<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[老是跳闸]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 老是跳闸]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:07:27 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空调的问题可能性大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1910216.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 03:25:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼yejinping123于2017-07-21 22:22发表的&nbsp;&nbsp;:
家园里面高手云集，热心助人
[/quote]
大神多啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907430.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jul 2017 00:12:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用D型空开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907428.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jul 2017 00:09:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先换个32A的其他牌子的断路器吧。施耐德的断路器去年用过一批，外观和进货渠道都认可是真的。但是小电流的也出现楼主所说的经常无缘无故跳闸现象，所以只能认为是过于敏感或者现场条件不佳造成的。而且跳过几次以后基本已经可以判断这台已经用不住了。最后不得不全更换为ABB或正泰的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907426.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 23:39:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[25A的断路器也跳闸，应该是空调的原因了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907406.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 14:25:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[家园里面高手云集，热心助人]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907405.html]]></link>
 <author><![CDATA[yejinping123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 14:22:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种问题不好说，你在现场，检测一下，就能找出故障点的，首先更换断路器，检测电流，如果电流正常，（25A的断路器，瞬时脱扣电流是250A，热脱扣的时间，则要看实际电流是断路器额定电流的多少倍，如果空调电流在15A以下，25A的断路器热脱扣是不会动作的，一般3P 220V的柜机，制冷电流都在10A以下,一般是7A多点）用两天试 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907378.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 12:02:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先把线路查查]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907374.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxinanyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 11:38:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器，空调自身，这个可以判断出来的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907357.html]]></link>
 <author><![CDATA[gkfree]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 08:49:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换新32A断路器，起动空调，看电流多少安培]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907347.html]]></link>
 <author><![CDATA[bus]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 08:25:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换新32A断路器，起动空调，看电流多少安培]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907343.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 07:41:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你使用的施耐德断路器有可能是假货]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907337.html]]></link>
 <author><![CDATA[ml710317]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 07:14:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空调多少匹的也不说，安装工线没接好的可能性很大。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1608150#1907336.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2017 07:12:33 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>