 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏型输出的话，20 12接24+，46 3接0V就可以了，伺服的输入是NPN，输出也是NPN]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1911617.html]]></link>
 <author><![CDATA[jum1982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2017 03:44:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼zhangli1991于2017-08-03 13:51发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主想请教下，
1.DOG原点都是接在X点上吗
2.正负极限接在CN1端子上还是X点上
3.外部供电可以吗，不用PLC的24V电源
[/quote]
1、接到X上。
2、接到X上。一般都这么玩。
3、如图，就是外接电源。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1910556.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2017 10:32:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有 EMG和0v要短接]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1910502.html]]></link>
 <author><![CDATA[蒲城风信子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2017 07:24:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主想请教下，
1.DOG原点都是接在X点上吗
2.正负极限接在CN1端子上还是X点上
3.外部供电可以吗，不用PLC的24V电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1910455.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangli1991]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2017 05:51:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢5楼。LSP和LSN不用的话可以用参数屏蔽掉，然后接两个极限位到x里，当极限用。看到别人这样用的多。JE和J4的很像。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1905669.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2017 10:04:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ALM这样用没关系的；另外，CN1里面标签一样的话好像是内部是导通的的，像20和21 ，46和47；LSP和LSN不用的话可以用参数屏蔽掉，里面可以少接几根线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1905604.html]]></link>
 <author><![CDATA[guti2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2017 08:14:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1905373.html]]></link>
 <author><![CDATA[sgf518]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2017 01:50:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看mr-je的手册和fx3u的手册。用plc的24电源。想用外部电源。mr-je的docom可以切换的。
 [attachment=194496]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1904274.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2017 09:25:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没问题啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1904199.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2017 07:11:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ALM可能是源型的，最好转一个中间继电器。
 [attachment=194286]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1602933#1904049.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2017 01:21:31 +0000]]></pubdate>
</item>