 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLSY指令能支持到2147483647個PLS，應該能讓你轉更多圈，只是不知道您的PLC有無支持PLSY指令??
關於報警問題，您可以將PLC的輸出接1K歐姆的上拉電阻，在接上24伏特電源並將此訊號給高速計數器X0計數，觀察計數值是否是K10000000還是999999[註:三菱的PLC因為是SINK輸出，所以能接上拉電源，西門子PLC則相反]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1597031#1900551.html]]></link>
 <author><![CDATA[wilson]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 11:04:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用160000馬達分割來跑馬達速度出的來嗎]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1597031#1900436.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiao_ming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 06:47:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你还要考虑伺服编码器的分辨率啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1597031#1900338.html]]></link>
 <author><![CDATA[congrikunge]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 03:06:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用存储器送入脉冲数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1597031#1900335.html]]></link>
 <author><![CDATA[qianchsh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 02:54:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但是如果我要控制精度很高，我必须确保脉冲当量很小，这样我转一圈要很多脉冲，这时怎么办呢，我尝试过设置脉冲量为K10000000（超过999999了），系统也没报警]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1597031#1900281.html]]></link>
 <author><![CDATA[非人类0608]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 14:52:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服馬達可以設電子齒輪比，例如B2伺服馬達的解析度是160000，那麼設定16則PLC發出10000個PLS就可以讓馬達轉一圈了，因此999999就可以讓馬達轉99.9圈，如果速度要更高則齒輪比可以再調高]]></description>