 <description><![CDATA[选线缆是按电流选，已包括有功电流和无功电流，不用考虑功率因素。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900552.html]]></link>
 <author><![CDATA[好久不见啦！]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 11:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[整厂供电的话，可以看设备工作性质是长期工作还是间歇工作，间歇工作的话可根据间歇的周期乘系数，（0.5-1之间，）还有就是功率因数要不要考虑，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900548.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxjalwf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 10:45:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这算个车间了,还要考虑到很多辅助设备,以及以后的扩充,照明,空调,空压机,
看车间多大的面积,,建议按50KW的容量供电,否则有的是后悔,
到时想点个焊,连个电焊机都供不起]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900493.html]]></link>
 <author><![CDATA[lipingsr]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 08:02:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无言，你们真的太有才了，佩服 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900301.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 01:18:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相配16A断路器，单相配10A断路器，电线用BVR2.5的足够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900295.html]]></link>
 <author><![CDATA[向往自由]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 01:02:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1；第一种设备电缆线4×1.5m㎡，D5断路器。第二种设备3×2.5m㎡，15A断路器
2；总电缆可以是25m㎡，但考虑多重因素建议3相主电路35m㎡，其他2相25m㎡。总断路器150A。
以上仅供参考，如有不妥请见谅，欢迎指正。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900294.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 00:59:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设备配线，3相四线，总电流10A，配15A3相断路器，总线配国标2.5平方电线，这只是个人建议]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900262.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 12:52:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了好久，没弄明白，既然是三相设备、二相设备混用的，怎么电流是2.7A,电流不可能平衡的！如果就算最大的电流相为2.7A,5*1.5平方就可以了，漏电断路器选6A的就可以了.三相设备4台，10A电流，5*2.5平方的电线，根据额定电流可算出漏电断路器电流为20A ，总线采用YJV25*5的电缆，主断路器选125A ,因不知道距离配电房有多远 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900242.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 10:11:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[考虑到线的机械强度，6A以下应不小于1mm,其他的自己计算查电缆安全载流量表（注意市场上的线缆普遍偷工减料，建议选大一号线缆）。断路器整定电流不大于线缆的安全载流量即可。经验值，仅供参考。
线路过长时还应考虑电压降。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1596627#1900112.html]]></link>
 <author><![CDATA[好久不见啦！]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2017 02:42:38 +0000]]></pubdate>