 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找到原因了，G807报501速度极限之上，非常感谢站长]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893258.html]]></link>
 <author><![CDATA[xff000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2017 00:26:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893250.html]]></link>
 <author><![CDATA[仙居人家]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 23:32:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[站长说的对，最重要的是要有思路，非常感谢站长和那位大神的指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893244.html]]></link>
 <author><![CDATA[xff000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 13:50:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那两个系列都是我参考手册自己接的，不是直接下载来的，但现在问题还是在程序或者参数上，一开始我用了两个系列的伺服，今天改成都用MR-J3的了，然后马达反复对换轴位，还是轴1控制的伺服有问题，复位CPU之后定位轴只能动作一次，明天再按照站长的思路仔细查找一下差动和集电极脉冲控制的区别]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893242.html]]></link>
 <author><![CDATA[xff000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 13:40:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢站长的指导，我再照着思路想想]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893239.html]]></link>
 <author><![CDATA[xff000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 13:31:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼ymmfa于2017-05-31 18:08发表的&nbsp;&nbsp;:
原程序用的硬件，和你用的硬件不一样：
QD75D4N是差分脉冲，QD75P4N用的是集电极脉冲。[color=#FF0000]接线有区别[/color]。
MR-E&#160;&#160;和MR-J4信号接线，[color=#FF0000]参数有区别[/color]。

学习别人的程序，最关键是要[color=#FF0000]搞懂原理[/c ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893235.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 12:59:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原程序用的硬件，和你用的硬件不一样：
QD75D4N是差分脉冲，QD75P4N用的是集电极脉冲。[color=#FF0000]接线有区别[/color]。
MR-E&nbsp;&nbsp;和MR-J4信号接线，[color=#FF0000]参数有区别[/color]。

学习别人的程序，最关键是要[color=#FF0000]搞懂原理[/color]。而不是死抄。
最关键是要搞懂原理。而不是死抄。
最关键 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893207.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 10:08:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我把那个MR-E也换成了MR-J3-20A,改成两轴一模一样的接线，还是这样的问题，然后把两个伺服对换位置，问题依然没有解决，自己判定是参数或者程序的问题，但是我找不出来，求大神指点一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893116.html]]></link>
 <author><![CDATA[xff000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 06:21:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[定位方式都是02h:INC直线1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1586642#1893031.html]]></link>
 <author><![CDATA[xff000]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 May 2017 01:36:25 +0000]]></pubdate>
</item>