 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼xyzenter于2017-05-15 14:49发表的&nbsp;&nbsp;:
双线圈了。
77步用了out m0，其他地方的set M0是无效的。

解决办法是77步那里的OUT M0改成SET M0然后在下面另加一个相反的条件RST M0。或者直接将77步的M0改为其它辅助触点比如M70，M88什么的。再用这个触点跟后面的M0关联起来。

.......
[/quote]
这个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1889196.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 11:46:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[x10下降沿会把m120置位一个扫描周期（第20步），

后面m120会复位m0（第121步）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1889067.html]]></link>
 <author><![CDATA[20082008live]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 06:54:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双线圈了。
77步用了out m0，其他地方的set M0是无效的。

解决办法是77步那里的OUT M0改成SET M0然后在下面另加一个相反的条件RST M0。或者直接将77步的M0改为其它辅助触点比如M70，M88什么的。再用这个触点跟后面的M0关联起来。

请记住，同一个程序里面，对同一个触点，用了OUT。就不要在其它地方用SET跟RST。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1889066.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyzenter]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 06:49:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上升沿等于是接通的瞬间给个瞬发信号，相当与通电信号。
下降沿等于是断开的瞬间给个瞬发信号，相当与断电信号。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1889063.html]]></link>
 <author><![CDATA[ko2016]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 06:40:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的，这个plc要控制几台机器，stl可能不好实现吧，我写的哪里有问题吗？为什么rst条件不符合可还是被复位呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1889006.html]]></link>
 <author><![CDATA[tl3d00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 02:28:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序可以帮你修改成STL]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1889005.html]]></link>
 <author><![CDATA[ko2016]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 02:26:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[x0手自动切换，x10脚踏开关，x1\x2位置开关，x3压力开关，每次工作x3要通两次，就是要压两次，为什么每次m0和m1都无法保持啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1889004.html]]></link>
 <author><![CDATA[tl3d00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 02:24:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=181342] 
算了，把整个程序传上来了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1888999.html]]></link>
 <author><![CDATA[tl3d00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 02:21:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=181338]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1582929#1888992.html]]></link>
 <author><![CDATA[tl3d00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 May 2017 02:10:56 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>